安规网

标题: 电源保护接地的一些问题 [打印本页]

作者: wzy-007    时间: 2011-8-16 15:47
标题: 电源保护接地的一些问题
有一外接电源线的产品,LN及地线均为外露接线端子,由螺丝来固定如图所示
4 Q) U6 L5 k* G) ]) [请问地线用这样的固定方式是不是不可靠啊,用螺丝加弹片把地线固定到外壳上可以吗% D" R  `2 Q5 x4 M
还有,如果这三个接线端子换成能卡线的那种端子呢
作者: leahwan    时间: 2011-8-16 15:48
100% 不可靠
作者: Andrew.Zhao    时间: 2011-8-16 16:02
这个是很正常的连接啊
作者: market    时间: 2011-8-17 14:45
1. 這樣你只能申請半成品也就是零部件類的認證;8 o. I3 v- F5 z8 b5 p' x$ R' P) y
2. 其次還得具體看你申請的什麼樣的標準,比如說有些標準中讓做拉力測試你覺得能通過嗎?
作者: hankyen    时间: 2011-8-17 17:25
申请半成品,不用再改了。
作者: wzy-007    时间: 2011-8-18 08:59
是按照EN60950申请的,申请半成品按什么标准申请呢?
作者: yuqijun    时间: 2011-8-18 09:04
标准还是60950,只是结构方面的问题会在最终系统里评估
作者: 阿bin    时间: 2011-8-18 12:47
看图片,这种产品应该是嵌入在其他产品里面的吧,如果是成品应该不可以接受这种结构,请看60950标准的如下描述:( X, I: E% S6 I; r6 a3 |
2.6.5.3 Disconnection of protective earth: c' z- K- Q7 q" h0 M, N/ w# C
Protective earthing connections shall be such that disconnection of a protective earth at one
/ o/ y8 C. J3 P1 cpoint in a unit or a system does not break the protective earthing connection to other parts or
* V# Q* @" {# X; {2 ~5 vunits in a system, unless the relevant hazard is removed at the same time.
' G0 f& O, p! T) h! {# V; r
/ a0 e! S7 S$ `- a& B; F* p如果是作为component申请,可以考虑接受这种结构。
作者: hdf590    时间: 2011-8-22 21:31
就是元器件啊,结构可以先不管。