安规网

标题: 此种接地合格吗? [打印本页]

作者: zhjbo    时间: 2011-8-5 10:54
标题: 此种接地合格吗?
图中的接地合格吗?
! D8 K* y/ d9 F) V: @" S) S2 p; K# S  Z9 h6 y, m
左边的接地端子是电源线中的接地导线直接与金属外壳的接地,右边一个是从金属外壳连接到电机外壳的接地端子。每个端子都有菊花垫圈和弹簧垫圈。
/ |! Q6 Q; p+ T
# F0 ?* @9 T- i/ `接地都为器具内部的,有工程师要求两个接地端子要分别用两个螺母压紧,也就是要底下先放一螺母,再放弹簧垫圈,再放接地导线的接地环,最去后再放一个螺母,两条接线导线都是要这样子做才合格,根据标准中的图10的要求的。
/ X5 }0 N/ B2 I* V' [# B5 S& f6 Z+ M7 W, V/ G8 X) V# |  B3 }
问题:有必要这样连接吗?图中所示的不合格吗?到底那里不合格???
作者: wwnw_007    时间: 2011-8-5 11:04
昨天已经有相同问题的讨论帖子,请楼主搜索下
作者: zhjbo    时间: 2011-8-5 11:05
主题是什么呀?
作者: zhjbo    时间: 2011-8-5 11:11
http://www.angui.org/read.php?tid=85525
作者: 非常百事可乐    时间: 2011-8-5 11:40
哪个工程师这样要求?貌似对标准不熟啊
作者: hdf590    时间: 2011-8-5 12:17
没问题!
作者: 谦谦婉兮    时间: 2011-8-5 14:10
我觉得挺标准的。
作者: taihushui    时间: 2011-8-5 14:19
最简单的改法,摘自UL培训教程。
作者: guanito    时间: 2011-8-5 14:23
底板漆膜刮掉,又放了居齿垫圈和弹簧垫圈,应符
作者: cylam128    时间: 2011-8-5 21:30
符合要求。
作者: jszjgyp    时间: 2011-8-7 21:51
图中的结构如果是X型连接的器具,而且端子可触及,就不合格,不符合26.1条,如果端子不可触及,则合格。其它连接方法也是合格的。
作者: market    时间: 2011-8-8 08:13
這种接法是符合的啊.
作者: jszjgyp    时间: 2011-8-8 21:50
该问题强制性产品认证技术专家组家用电器组(TC04)2009年3月18-19日 扬州会议上讨论过,形成的会 议 纪 要:/ H; @3 ?2 B4 S- @
) Y" S1 p5 |3 C2 l2 g, [
讨论结果: 若外导线接地端子在器具内部带有两个螺母固定,且具有防松措施,器具外壳带有永久可靠的接地标识,此结构认为是可以接受的。若还有其它类型的接地端子,可以参照标准GB13140.2对端子的要求。若实验室遇到超出标准要求的其它结构,需报TC04秘书处讨论决定。
作者: jedy2009    时间: 2011-8-9 13:28
如果按照那个UL的要求,合格吗?请分析一下