安规网
标题:
热电偶
[打印本页]
作者:
cylam128
时间:
2011-8-2 22:51
标题:
热电偶
热电偶测温升时可不科以接触带电部件?
作者:
zhaoshiyu
时间:
2011-8-2 23:00
要看是用什么仪器,一般是不能同时测试不同电位的点。待高人确定。
作者:
山炮
时间:
2011-8-3 00:25
咨询设备供应商吧。估计是不可以。若要测的话不如买几个用干电池供电的那种便宜货,再添个隔离变压器。
作者:
taihushui
时间:
2011-8-3 08:15
有这样的设备,UL美华来俺厂验收时自带测温记录仪,热电偶都是直接粘贴在带电部件上的,
+ l6 h B8 O% \. L1 e$ v5 y2 f/ f
样品前加个隔离变压器也是个办法,只是各个测温点的相互电位差不能太大,否则也会有麻烦的。
作者:
jackyhu68
时间:
2011-8-3 08:17
Pico的設備很肯定的說不可以。
0 K% R- {" z: }& k J e6 ~* A! }' y
其它的沒用過~不好說。
作者:
IEC60065
时间:
2011-8-3 08:18
没有碰到过可以直接接带电部件的,一般如果是测试带电部件加个高温胶带隔离一下
作者:
endurance
时间:
2011-8-3 08:30
不可以
作者:
lewis.zhang
时间:
2011-8-3 08:39
不可以
作者:
依然
时间:
2011-8-3 08:39
带电部件对热电偶有影响,明显的波形很不稳,用胶水隔离也可以。
作者:
jsspace
时间:
2011-8-3 09:00
咨询过供应商,回复说不要接触带电部件。
7 A% `4 Y8 Y& P+ |/ P
但是我直接将热电偶粘在火线上,设备木有损坏
2 U7 S1 s0 Z! E% J D5 [
这种情况下,最好还是像依然说的,胶水隔离,或者高温胶纸隔离。
作者:
非常百事可乐
时间:
2011-8-3 09:13
60065的做法比较可行,也是用的较多的方法
作者:
天空之城
时间:
2011-8-3 09:28
有的温升仪可以直接布在带电部件上的,大多都不能直接布在带电部件上(比如:安捷伦34970A)都是要在触点前面包一层高温胶带,在去用高温胶水粘贴在带电部件上的。
作者:
zhutongshuai
时间:
2011-8-3 10:04
有的温升仪可以。大部份不可以,我用的是安捷伦34970A,厂家说不可以直接接在带电体上。 不过在低电压下测没有出现问题。
作者:
Andrew.Zhao
时间:
2011-8-3 10:24
绝对不可以,原因有二:
# s3 P$ q0 c! A, h5 j' K9 w
1. 你不怕温度记录仪烧坏?
3 w7 [! c" d" v, }0 o
2. 接触带电部件后,温度曲线呈跳跃状,不信你试试。。。
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2