安规网

标题: IEC60950 继电器的耐压 [打印本页]

作者: chenlj0832    时间: 2011-6-29 17:04
标题: IEC60950 继电器的耐压
IEC60950产品的继电器,使用电压最大为277V,请问继电器本身线圈和强电输入端的耐压是多少,是否1500V就够了?另外线圈和动作触点间的CL为多少?
作者: Andrew.Zhao    时间: 2011-6-29 17:06
量出两级之间的工作电压,根据工作电压查表得到耐压的电压值
作者: chenlj0832    时间: 2011-6-29 17:16
初级工作电压277VAC,线圈电压直流5V,两侧间是否打1500就够?
作者: 极品老工    时间: 2011-6-29 17:24
涉及一次与二次回路,加强绝缘,3000V!除非外壳令二次电路碰触不到。
作者: 安规007    时间: 2011-6-29 17:31
这个东西看你使用在什么地方,如果不用做隔离,你不打都可以,至于cl,只要关注触点之间的就可以了,线圈不用管,你要问供应商提供规格书,或者自己拆开一个来量,除此之外,木有别的办法。
作者: chenlj0832    时间: 2011-6-29 17:37
这个东东用在PCB板上,用于供电的切换的。供应商有耐压5000V和6000V的,有必要做这么多大吗?触点间1MM是否就够了?
作者: b122741814    时间: 2011-6-29 20:27
必须的啊
作者: chenlj0832    时间: 2011-6-30 08:59
为什么要做到5000V,如果认为双重绝缘,耐压最多也只要3000V,参照工厂检验如果打1S,1.2倍的话,也没这么高




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2