    在标准里面关于判定设备是I类还是II类是根据产品的绝缘来看的。+ P$ a- @( M$ G& h

: [4 @* M' @! t6 F  I类设备:基本绝缘+保护性接地# A% J% ?( g& q. P7 Q
7 P, [' w7 j# c) N
  II类设备:双重绝缘或者加强绝缘。
, h+ Q' K( x7 v0 F- O$ r+ w1 Y2 P+ \- m8 X+ b1 E" i
  通常保护性接地我们是看电源线是三PIN的,有接地线,只要电源线符合的话,就判定产品为I类设备了。如果电源线插头是2PIN的话,产品为II类设备。不知这样是否正确?
% {3 q% K+ R2 d' m4 U6 e6 m. G% p. H2 @% u" S4 I) a1 @
  但碰到了这样一个产品,电源线插头为3PIN的,有接地线,但是产品外壳并没有接地,那么这个产品到底是I类还是II类啊?应该是I类设备II类结构吧?这个产品应该不能打回型符号的
7 V. N9 U2 G4 K0 n1 ~
& F" S& X' {- f5 ]3 P  以上是否正确?
作者: ye_lin86    时间: 2011-6-24 18:36
如果你的电源线插头为3PIN的,那就只能算为I类设备了,不能打回型符号的
作者: 浪子边城    时间: 2011-6-24 18:39
I类产品,II类结构,还是当成I类产品
作者: Andy.Yang    时间: 2011-6-24 20:45
I type....
作者: 山炮    时间: 2011-6-25 00:01
在地线什么都不接的情况下,也有极少数专家级人物认为是II类。从定义看确实有点别扭,不过这问题没有对和错,最要紧是合群。
作者: dz02941    时间: 2011-6-25 10:08
像英规的插头,接地的PIN脚是金属, 但实际产品是II类,回型符号要不要呢?
作者: jianfie    时间: 2011-6-25 10:19
几类不是重点,重点是安全的保护   [s:2]  [s:2]
作者: cylam128    时间: 2011-6-25 12:34
I类产品
作者: xadzkjdxhj    时间: 2011-6-25 12:41
I类产品可以有II类结构,II类品不可以有I类结构。这是一个老师告诉我的。如果这名话正确,那应该是I类。
作者: defong    时间: 2011-6-25 13:28
当然是1啦。
作者: fjapple    时间: 2011-6-28 11:01
引用第5楼dz02941于2011-06-25 10:08发表的  :
0 V( Z  V2 W6 K7 o* q像英规的插头,接地的PIN脚是金属, 但实际产品是II类,回型符号要不要呢?
% F5 l7 l( Y  W: ^, _
我问的就包括这种情况,按照大家的意见,产品应判定为1类产品II类结构,所以回型符号不能打。
作者: langwang7531    时间: 2011-6-28 11:07
申请认证的时候,实验室会对其定义的
7 ?! i9 D) c# K- e9 I1 M看下你产品报告就知道了
作者: 平凡    时间: 2011-6-28 13:36
鐵定是算I 類電器
6 |- z* F; n7 W9 i6 F( X請詳細看60335-1中的規範~+ V. A- i- z6 j  U8 W, S% j
. v% s# g, e: H7 c  N5 `" {/ @
若只是單看60950 的話,會不是很了解
作者: June.Zhao    时间: 2011-6-28 13:39
关键是这样的样品还得测出接地电阻的值
作者: 山炮    时间: 2011-6-28 13:48
这类连归类都头痛的器具,通常易触及部件都没有接地的,摸得到的都是II类结构的,又或者只在器具内部提供了功能接地,那样接地电阻就不用测了,因为与防触电无关了。
作者: yuqijun    时间: 2011-6-28 13:59
是当作1类啦,
作者: 珠江啤酒    时间: 2011-6-28 14:20
全塑壳。无可触及金属部分。内部结构符合加强绝缘。是允许的。可以打ii类标志
作者: wyq794    时间: 2011-6-28 14:25
不能以电源线有几个pin脚作为I类和II类的判断依据。比如说,永久性固定设备,是通过接地螺丝另外接地的,电源线采用2pin的,对于该类设备,是属于I类设备。; x, V! W3 M( v, P! I/ Q8 K2 R; ^
I类和其他类别的产品区分应该以是否有接地线或者接地螺丝或者其他接地装置作为区分;而不是以电源线是否带接地线或作为区分;
作者: appledyx    时间: 2011-6-29 12:00
I类产品的II类结构,是可以打回字标示的。
作者: appledyx    时间: 2011-6-29 12:00
引用第8楼xadzkjdxhj于2011-06-25 12:41发表的  :, Q! w7 d0 L0 n/ d: o% d, G
I类产品可以有II类结构,II类品不可以有I类结构。这是一个老师告诉我的。如果这名话正确,那应该是I类。

* _0 T, ]- s6 G6 _/ T* ]/ R- ~; \8 D3 i! C0 E' W
II类产品也是可以有I类结构的。
作者: Andrew.Zhao    时间: 2011-6-29 12:42
这个是假1类,很多电源都是这么搞的
作者: shine.su    时间: 2011-8-13 20:14
确切的说这种我们称之为一类的结构,二类的产品,打回字符号!
作者: changeid27    时间: 2011-8-15 17:54
能否来个极具说服力的,究竟能否打回字符号。
作者: luoweijun    时间: 2011-8-15 18:35
有接地线就不是II类器具啦,因为你的三线插头一般是不能满足II类结构的要求的。
作者: 山炮    时间: 2011-8-15 20:24
TC04对此问题的认识是一致的。
作者: jia_suwei    时间: 2011-8-18 13:50
看完以上所有评论,依然感觉模棱两可,可否有个权威性的,有说服力的答案呢??
作者: 山炮    时间: 2011-8-18 13:58
我在24楼发的就是结论了。