安规网

标题: 关于地埋灯最高表面温度问题 [打印本页]

作者: 孟云房    时间: 2011-6-13 21:37
标题: 关于地埋灯最高表面温度问题
见IEC 60598-2-13或GB 7000.213的附录A。
! K  X: h' i/ \& E: \
/ b$ U$ Q+ _! p) N/ D* d, N% ]第一,这个附录是否为规范性的,还是参考性的?是否必须遵循。/ e) }- ?. k6 |+ d
1 I# u( {9 J# W" f  t
第二,普通E27灯座 40W以上的地埋灯,6 D, x. j9 U/ b" T& e+ n
      或GU10 灯座35、50W的地埋灯,% ?. ?: _; N1 {% Q4 h' Q* S
      或R7S灯座的地埋灯,
/ w# h/ J' Q; Z- q0 l0 [9 [      玻璃表面温度肯定超过100度,
6 Y/ Q9 }6 y6 G. D& ~# q      难不成这些地埋灯都要在说明书中指出只能“安装在不可触及区域”?
" v; z, J# R9 u8 _      # N0 ^2 c  v: |$ d* N$ h( J
      目前碰到的只有LED地埋灯或装20W以下节能灯的地埋灯,能符合小于100度的要求。7 J  R' }8 l9 x( h, ]7 Q9 t$ l
/ i! P7 q- d! |
认证或测试实验室,或地埋灯生产企业的各位来谈谈。。" o0 H" T9 @# o6 s. x* T# F' y7 X
( |; ]% E5 g& p8 }9 i
这个问题是如何处理的?
作者: 山炮    时间: 2011-6-13 23:40
不是写着资料性附录吗?我做我的产品,我告诉他这么装,最后结果我管不着。
作者: Nezof    时间: 2011-6-14 08:24
还是得尊重附录