安规网
标题:
开关温升
[打印本页]
作者:
869377558
时间:
2011-5-26 16:59
标题:
开关温升
请教大家怎么理解,GB4706.1中11章温升表格注释“b最后一句话,温升限值不适用于按器具内温度条件进行测试的开关或者控制器”?
作者:
山炮
时间:
2011-5-26 22:35
还是觉得楼下的解释很合理,从字面去想,根本不知所云。就象GB8898中的加强绝缘电气间隙允许减小的三个条件,当初怎么想都是对不上号。
作者:
lele1625
时间:
2011-5-27 00:03
这条主要是说明了测试范围,那些通过空气传导而动作的热控制器并不在该项的测试范围内,例如烤箱的温控
作者:
非常百事可乐
时间:
2011-6-9 17:08
理解错了,国标是从IEC标准翻译过去的,正确的理解如下:
. ?: C5 p7 N& t" @
( s8 k' j8 V$ I% O9 t! H6 f
1. 如果产品用的开关有认证,则按证书上标出的ta温度来判定;
+ ^$ @+ M. W9 {) K! V8 ~* w: ?0 L: Z
6 `* F( b( @" k: t* j/ h! |
2. 如果产品用的开关没有认证,则ta限值不适用于这类开关,因为这类开关需要按照产品的实际工作条件按附录H的要求进行随机测试;
- l5 H% l. z8 t5 d$ Z9 v2 S1 V
; H5 F# B% p& A* W% s3 M
3. 如果产品用的开关有认证,但RATING值不够(只能差一点点,差太多需要换开关),则可以把它当作没有认证的开关来看待,按第2点处理。
作者:
山炮
时间:
2011-6-9 20:06
LS这个说法不错,确是在24.1.4注3中和附录H中找到了温控器和开关关于注释b方面的内容。
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)