安规网

标题: 桥接绝缘的电容器 [打印本页]

作者: jia_suwei    时间: 2011-5-20 13:35
标题: 桥接绝缘的电容器
1.桥接绝缘是什么意思?能否形象解释。
8 ~  |- u% }" N9 E; o9 H2.如果看电路图,怎样才能看出一个电容器是否为桥接绝缘的电容器。0 o; K* \" x- c
本人刚进入这个行业,诸多不懂,请各位大仙帮助,谢谢!!
作者: 安规007    时间: 2011-5-20 13:37
跨接在LN之间的X电容,跨接在L&ND对地之间的Y电容,都是桥接绝缘的电容。
作者: onlywen    时间: 2011-5-20 14:56
如果两个电容器串联使用,每个电容器标定的电压应为这两个电容器的总工作电压,而且每个电容量应具有
/ m* t' w7 K, W: v相同的标称电容量.单个Y1 类电容器 or 两个串联的Y2 类或Y4电容器
作者: jia_suwei    时间: 2011-5-20 14:56
回1楼:你说的X和Y电容我知道,但我还是不太懂什么事“桥接绝缘”。可能是我还没做实验,只是在看标准,所以看着很抽象,不知您能否告诉我下。
作者: jia_suwei    时间: 2011-5-20 14:58
回2楼:您回答的貌似不是我问的问题。请看下我的问题,谢谢~~
作者: June.Zhao    时间: 2011-5-20 15:05
引用第3楼jia_suwei于2011-05-20 14:56发表的  :& I$ a! @* R) T) [$ X0 g+ y
回1楼:你说的X和Y电容我知道,但我还是不太懂什么事“桥接绝缘”。可能是我还没做实验,只是在看标准,所以看着很抽象,不知您能否告诉我下。

' [3 |2 P/ C4 G, u回答这个问题之前我先问问你,LN之间用什么绝缘,初次用什么绝缘?你能回答上来的话,再看Capacitors bridging insulation
作者: 极品老工    时间: 2011-5-20 15:05
回楼主,通常解答问题是都会就问题的一些相关之处进行展开,以便大家更全面地进行学习与讨论。
作者: jia_suwei    时间: 2011-5-20 15:10
引用第6楼特级工程师于2011-05-20 15:05发表的  :
% k4 T) L" U9 J回楼主,通常解答问题是都会就问题的一些相关之处进行展开,以便大家更全面地进行学习与讨论。
恩,说的也是,大家畅所欲言,不过最好先把问题解决了哈。
作者: jia_suwei    时间: 2011-5-20 15:13
引用第5楼June.Zhao于2011-05-20 15:05发表的  :
% z8 V# u6 A9 E* L
! K2 s0 H. ~5 E( T' l3 q$ T* Q/ j
7 m) [' u. g; a' r回答这个问题之前我先问问你,LN之间用什么绝缘,初次用什么绝缘?你能回答上来的话,再看Capacitors bridging insulation
LN之间应该是用加强绝缘或者双重绝缘吧?不知道对否,请指正
作者: June.Zhao    时间: 2011-5-20 15:25
引用第8楼jia_suwei于2011-05-20 15:13发表的  :5 V3 b% ^/ H# `5 P0 A
9 P; O8 q- {. [
LN之间应该是用加强绝缘或者双重绝缘吧?不知道对否,请指正
4 t0 r) a, L: c- R9 H
LN之间是功能绝缘
9 \8 P# G! Z, c# t1 A& p3 S你再对照标准看Table 1D – Informative examples of application of capacitors
作者: jonny168326    时间: 2011-5-20 16:36
L/N之间 fuse 之前为 functional insulation ,fuse之后为L/N之间为basical insulation.
作者: jimmywuisme    时间: 2011-5-20 16:49
LS正解
作者: 山炮    时间: 2011-5-20 23:06
LS的LS非正解。L/N之间 fuse 之前为 functional insulation,L/N之间fuse之后仍为 functional insulation 。
作者: okay    时间: 2011-5-20 23:30
L/N之间 fuse 之前为 basical insulation,L/N之间fuse之后为 functional insulation 。
作者: 山炮    时间: 2011-5-20 23:39
(水贴)
& }2 d/ y6 W$ C3 a( W# c( h啊?一下子出来了三个版本!建议由管理员或版主来当裁判。
作者: 学学安规    时间: 2011-5-20 23:58
就是跨接绝缘两边,比如跨接初次级的Y电容,是跨接在加强绝缘上面的电容
作者: cylam128    时间: 2011-5-21 16:20
引用第13楼okay于2011-05-20 23:30发表的  :/ }) G2 ?1 K' l  r& e$ ]+ D0 p
L/N之间 fuse 之前为 basical insulation,L/N之间fuse之后为 functional insulation 。
支持。
作者: v82947553    时间: 2011-6-3 11:42
参考Tabel 1D:输入电流一般小于250V,所以可以判定Fuse之前是function insulation, Fuse之后是 basic/supplementary insulation
作者: 学学安规    时间: 2011-6-6 13:00
引用第17楼v82947553于2011-06-03 11:42发表的  :
, I$ }9 Y9 ]* M0 b6 O( r参考Tabel 1D:输入电流一般小于250V,所以可以判定Fuse之前是function insulation, Fuse之后是 basic/supplementary insulation
; u% r* T+ s% ~& V" M, I1 D( n
X电容不是在Fuse之后吗?那应该是Fuse之后的L/N是functional insulation,fuse之前的L/N是basic, z% Q' i  }) H2 [# J6 \5 Y+ y. x5 k/ e
insulaion
作者: 山炮    时间: 2011-6-6 13:15
L/N之间,不管是fuse前还是fuse之后,都是功能绝缘。只不过是fuse之后的L/N间绝缘得到了保护可以缩减。X电容是允许放在fuse前的L/N之间。所谓基本绝缘,是指施加于带电部件,对电击提供基本防护的绝缘。L/N之间的绝缘显然不是用于对电击提供基本防护的,只是为了实现器具固有功能所需而在不同电位的导电部件之间设置的绝缘。
' `" H: b5 ]2 N: c' D! F# i; q. N: ]" H5 j; J! a
所以:L/N之间,不管是fuse前还是fuse之后,都是功能绝缘,不存在fuse前或fuse后是基本绝缘的说法。
作者: 山炮    时间: 2011-6-6 13:35
所谓桥接,就是跨接的意思。
4 n+ I3 }% f1 ]9 u, A' G- q6 tX电容,允许跨接L/N之间的绝缘,即跨接功能绝缘;
% `$ {$ O7 s3 J2 xY2电容,允许跨接L、N对地之间的绝缘,即跨接基本绝缘;
7 a& U; H* m% |/ k* W5 GY1电容或采用两只同规格Y2串联,允许L、N与不接地的易触及金属部件之间的绝缘,即跨接双重绝缘或加强绝缘;9 {8 R6 k5 _& U8 y' b+ `
更多的信息在GB/T14472上。1 F) B. C* k% R( Y7 p& K8 `% A
对于GB4706.1,由于22.42的要求,以及存在一个CTL决议,使用单个Y1不被接受,这是要注意的,也使得器具内部使用开关电源变得比较烦,通常采用两只Y2串联。
作者: bella-bing    时间: 2011-6-9 13:37
桥接绝缘电容器可分为五种: Y1,Y2,Y4,X1,X2,其中每一种电容器都是有电压限制的,使用时要符合其电压要求。在安规角度上,一般是将可碰触的零部件与危险电压用双重绝缘或加强绝缘隔离开来,而这种绝缘一般使用Y 类电容器做隔离材质。可看UL 60950标准中的1.5.6 capacitors bridging insulation ,而X 类电容器一般用在初级的LN 上
作者: fanfei0428    时间: 2011-6-9 17:02
LN之间应该是用加强绝缘或者双重绝缘
作者: szqwe    时间: 2011-6-10 00:23
桥接绝缘的电容一般是安规电容,仅为安全考虑的话桥接电容完全可以不配置。桥接电容的位置一般有L-N,带电件-地,初次电路级之间,以及开关节点之间。看电路图是可以看得出的。