关于电气强度测试疑点请教
[打印本页]
作者:
liudong39
时间:
2011-5-17 12:34
标题:
关于电气强度测试疑点请教
你们好:
6 [" ~* P$ p+ m
- ~" u7 n/ Y; ~% ?$ Z" n9 g
我公司现在的产品在开关电源端有接电源地,且此地连接到外壳位置,但非黄绿线。然后电源板上有一个金属的隔离罩,固定在电源板上。
% R0 h+ q" k1 Y
, @- F; ^7 H3 G9 @5 i2 [
请问这样的结构,在判定1类或2类产品和选择测试耐压的条件时,怎么进行分析。
2 b9 g) y, h- [) G5 h% u
# O' y* ?3 Z/ A( `$ |
谢谢
作者:
Andrew.Zhao
时间:
2011-5-17 13:17
首先,接地线一定需要黄绿线,或者是青色的线(美国)。
' \4 d' S2 t b X. k
再就是,这个产品属于l类产品
作者:
jsq123
时间:
2011-5-17 13:23
很明显,是一类设备,带保护接地啊。
作者:
山炮
时间:
2011-5-17 14:20
由于输入端输出端仍需双重绝缘或加强绝缘隔离,但测试耐压时,可能会出现输出对地之间承受了高电压,这是因为输入对地通常有Y2电容,从而造成输出对地的绝缘承受了不该承受的高压,会导致出现闪络或击穿。所以例行试验有时是无法进行输入输出间的耐压测试。这个试验只能在没有金属罩壳时进行。
作者:
lgazwx
时间:
2011-5-17 16:39
我来说明一点,楼主的这个产品是一类电源二类结构,
5 ~+ u T, q/ m
: x' @/ p( E1 C0 W. Q; b
因此在做初级和次级之间的耐压测试时需要注意
% x: x& s2 E u
1,初次之间打加强绝缘的耐压
' m! n" V; o% ?* d7 v4 l, M Y
2,接地线要断开以后打高压
作者:
极品老工
时间:
2011-5-17 16:53
应当不算是我们常说的正宗一类电源二类结构了,它的金属罩壳如果触摸到就决定了它是提供了保护接地。这类结构很易弄成仅依赖焊点和单条印刷线路提供接地保护,不安全,产品的整体结构设计时要注意。所以最好老实地躲在器具内部,摸不着。其实就是通用的工业设备内部电源,以安全不合格的最常见。