安规网

标题: 绕组法测温升的t2是指室温还是变压器的微环境温度 [打印本页]

作者: 蓝白-白蓝    时间: 2011-4-21 23:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 山炮    时间: 2011-4-21 23:25
室温。
作者: 山炮    时间: 2011-4-21 23:44
机器内部变压器所在腔体的微环境温度的变化是由于机器本身的发热引起的,计算温升时没有理由去除。不知大家对不断波动的室温是如何处置的,
作者: allenwrs    时间: 2011-4-22 00:37
內部变压器的外部表層溫度
作者: sugar__box    时间: 2011-4-22 08:43
应该是室温, 大环境温度。
作者: cgsh882    时间: 2011-4-22 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mingck    时间: 2011-4-22 10:30
△t=R2-R1/R1X(K+T1)-(T2-T1)  H3 f- d; l9 h9 A) A' ?3 S: E
其中:△t是指温升,以°C为单位7 M6 x' O- w# V' C5 m! S+ b6 w
R1是指测试开始时的电阻值2 |, B* W8 @/ j2 l2 @8 ^& r% q& H
R2是指测试结束时的电阻值3 k4 G: n/ u" b  R: f; c! k1 X- ]! z
K;对于铜绕组为234.5,对于铝绕组为225。
( s+ V: p9 n9 {* z8 a1 Q+ }  St1是指测试开始时的环境温度" {* T1 r2 N2 Y. O$ ^9 K
t2是指测试结束时的环境温度
作者: 蓝白-白蓝    时间: 2011-4-22 22:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: allenwrs    时间: 2011-4-22 23:17
測試時的實際安裝環境 確有可能造成变压器温升的更惡劣/不利, 如果只是單純放在一般控溫实验室下的室溫, 那參考廠商報告就好, 不必費時測了.  
作者: 山炮    时间: 2011-4-22 23:55
不是直接置于实验室的,GB19212中,变压器是置于一个木箱内的。
作者: 蓝白-白蓝    时间: 2011-4-24 19:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ajay    时间: 2011-4-24 22:43
IEC60601的变压器绕组温升来自于IEC61558。关于环境温度,IEC 61558有如下的描述:: L) r  R" ?( T& D6 l( ]- [
When determining the temperature of the windings, the ambient temperature is measured at such a distance from the specimen so as not to influence the temperature reading. At this point, the ambient temperature shall not vary by more than 10 °C during the test.! l) u, S/ }/ r

3 D5 g) Y3 u" q/ `8 G4 {. ?' P: W公式中是指室温(room temperature)。室温差作为减数,我认为预期除去外界温度对变压器的影响。
作者: 蓝白-白蓝    时间: 2011-4-25 20:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ajay    时间: 2011-4-30 12:43
没有记错的话,我应该在一些IEC文档看过,说这个更多的是经验公式。但无论如何,都会涉及理论的推导。很可惜,没有更深入的资料。
  N& i7 J* Z- l/ Q( m: F4 v) m, p
可以肯定的是,这个公式是有局限性的,不适用于低阻抗变压器。
作者: 蓝白-白蓝    时间: 2011-4-30 20:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 山炮    时间: 2011-4-30 21:57
公式的来源应该是试验得出的曲线图,电阻在某个范围内随温度的变化而变化的结果,工程上有工程上的办法,工程师是不会去研究为什么的,那是物理学家的工作。工程师只需要知道在其应用范围内就是这样。至于超低温和到达熔点处的电阻表现如何,不好意思,一般工程师碰不上这事。
作者: 山炮    时间: 2011-4-30 21:58
至于其应用的局面性问题,我想,这种方法表现出的是绕组的平均温度,如果绕组的内部温度有较大差异,例如弧焊机的变压器,层与层之间有间隙,散热风机的风量大,那绕组的温度分布就严重不同,在标准上除了有上述的两种方法外还增加有热电偶埋入法。表面法、电阻法、埋入法三者相比,埋入法显得更优。
作者: ajay    时间: 2011-5-1 11:27
引用第14楼蓝白-白蓝于2011-04-30 20:48发表的  :3 c  F$ i- m5 t, |" `$ k
# h7 o6 g+ F9 @0 a; X
什么是低阻抗变压器?! X1 C/ r0 z; K# Y$ M/ O
那究竟如果变压器在机器内部做温升,t2系室温还是机器内部变压器既工作环境温度?
6 ^) J& d! h* I0 w) t1 t
低阻抗是指变压器绕组的阻抗,通常<10欧姆。你会发现绕组法计算出来温度非常高,然而你同时用热电偶埋进绕组去测量,你会发现实际温度很低。你可以找个低阻抗变压器来验证。; i3 X6 g% x/ E6 p
) J- V$ G! P, u% g6 u6 b6 l2 t
如果变压器在机器内部做温升,t2是指室温,而不是内部的温度。
作者: 山炮    时间: 2011-5-1 15:00
“你会发现绕组法计算出来温度非常高,然而你同时用热电偶埋进绕组去测量,你会发现实际温度很低。”
. W0 _+ p! F& q" j原因何在?怎么象反了的一样。
: ?7 K, {: w. R2 l5 N功率300W的变压器,初级也就10欧左右。大部分的次级,明显低于10欧。
作者: 蓝白-白蓝    时间: 2011-5-3 00:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽