第一种:吊灯
7 _. e1 u+ _% K3 r5 o1 u0 u' A! [
, P! E5 \& |9 u" w0 y) q% w
IP44吊灯的裸露在外的悬吊线(和铁链子在一起),属内部布线,发现不少认证机构都使用PVC线,按EN 60598-1条款5.3.5,是否必须使用橡胶线?
& v# d; c1 @# l
7 F" Q: l; S- z( ^+ V
第二种:嵌灯和地埋灯
. ~- J( t; e: |$ K
: ?# [7 @8 |) K2 I) F; L
这两种灯带有外接的引线,延伸到灯具外面,根据标准5.2.2是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?还是使用PVC线即可?
4 ?$ b2 w# D3 F7 j, @" r
4 l5 E# ? m1 z, |- C& `- z: u* `
第三种:地插射灯
7 A0 ?3 N4 n4 w2 v
, \) z \- { P! _0 ~9 @
同上,是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?
' c+ ^- v2 @1 W4 x4 T0 x# E! g8 P
4 u; `3 Q# z& q" M* `7 \
第四种:手提灯
% z8 j0 {6 `3 V2 h
. T6 n8 v: [& h, {2 z$ `
2 g" v2 l& ^( F& }+ W
EN 60598-2-8新标准2月1日正式生效,做到必须IP54以上,视为恶劣条件使用灯具,普通网格结构IP20使用PVC电源线的手提灯如何改进?
0 }0 l. v, M; Y6 `+ ^& M4 ]9 @* _
能做的到IP54的手提灯,电源线能否使用H05RN-F的电源线(特殊标准要求氯丁橡胶护套线,最低为H05RN-F),还是必须使用H07RN-F的电源线(通标对恶劣条件使用灯具的要求)?
作者:
雨花石
时间:
2011-4-15 11:46
第一种:吊灯
; o% Z, P+ Z0 W( s0 l3 H9 {
; |' H5 b& j( F' |" Q
IP44吊灯的裸露在外的悬吊线(和铁链子在一起),属内部布线,发现不少认证机构都使用PVC线,按EN 60598-1条款5.3.5,是否必须使用橡胶线?
* k/ T+ K4 T" |
RE: 看此灯的工作环境,如果是室内使用则可用PVC,室外则需橡胶(个人见解);视之为内部线的原因是铁链间的距离小于80mm,即线材并非完全被灯具本身所保护,如在室外还是需要考虑到UV老化的影响。
3 g. s: ?4 q% [$ S& U
, ?) O- M8 b" R
第二种:嵌灯和地埋灯
1 `( c3 p2 X3 }$ M( I( C
3 T- M. Y, u; J- M" q4 Y R
这两种灯带有外接的引线,延伸到灯具外面,根据标准5.2.2是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?还是使用PVC线即可?
( F' B% j* g" Q7 G! u
RE:至少1.0 的橡胶线。
5 V0 _* G' r5 z* H6 x7 Q
; ]# [6 c3 N2 m9 Y
第三种:地插射灯
. n& Y3 l% `) I* P
9 P# M- M9 {! ]$ [- U
同上,是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?
) z" M& ^! ~( H& q
RE: 同上
; N$ S( F6 z& b+ |0 c
8 u. a5 ]* v S( ~! u' _
第四种:手提灯
$ ?" r) w- q; {3 r. h" R
- K1 {8 s8 C; s- X
8 X5 z9 [% E1 u/ x, V9 m. A
EN 60598-2-8新标准2月1日正式生效,做到必须IP54以上,视为恶劣条件使用灯具,普通网格结构IP20使用PVC电源线的手提灯如何改进?
8 r. m% r; z, _3 D8 i8 a# ^
能做的到IP54的手提灯,电源线能否使用H05RN-F的电源线(特殊标准要求氯丁橡胶护套线,最低为H05RN-F),还是必须使用H07RN-F的电源线(通标对恶劣条件使用灯具的要求)?
% m% [: p; G; P3 D& w. J( q; }: w
RE: 不清楚,期待其它做过手提灯具朋友解答。
作者:
wwnw_007
时间:
2011-4-15 12:21
1楼的答案是正确的。对于手提灯,我个人认为需要使用H07RN-F的电源线。标准里应该有明确规定的
作者:
孟云房
时间:
2011-4-16 11:02
手提灯标准
( n2 b6 F% g0 o- Y% h( E
8.10.2 Flexible cables or cords shall be not lighter than the following types specified in IEC 60245.
9 d( O9 M1 Q: K+ B. K
Flexible cable and cords shall be polychloroprene sheathed.
* H/ ?& u; F8 p4 H( p- y; V
The nominal cross-sectional area of the conductors shall be not less than:
% ?8 S" f4 X, C- N8 W9 r
0,75 mm² for ordinary handlamps;
* M4 P% T. c0 c7 r* p$ s% c2 j3 h
1 mm² for other handlamps.
9 d9 c! }$ `% d; c0 e7 f; `
Compliance shall be checked by inspection.
; c V& F0 m4 d9 M' e9 Q' J) t; U5 g& |
; Z5 k9 j# W- I9 I6 z# F8 Q, A
第一疑问:
! [- R, j5 [ s# r
8.4.3 According to the circumstances of use, handlamps shall be classified as rough service luminaires。
/ K# B1 ]4 f% Y
此时即为IP54防护的灯具,怎么还会有0,75 mm² for ordinary handlamps的说法?
4 s" p7 m3 P1 ]( P
3 _% b- q2 E& F
第二:
- v3 R6 n' C( r" I6 J/ ^' X/ ?, N
8 E8 d0 ?, q3 k* N5 k
8.10.2 中有Flexible cable and cords shall be polychloroprene sheathed.
' U& d8 Q' H) T! F* I
其中H05RN-F和H07RN-F都属于氯丁护套软线,这个解释在EN 60335-1家电标准中有解释。
8 r* U0 k# i# H! ]: w/ Z
再看EN 60598-1通标中,恶劣条件使用下的灯具,电线应至少为H07RN-F。
9 a& V- {/ G7 B$ m) v
4 t6 n- I( b! I) I8 a) S; e
我个人感觉应该是特标优先,否则特标中可以不用列出,直接引用好了。