标题: T8灯管接地设计问题
   请教高手:LED T8灯管内置开关电源,因为考虑过CE认证,小弟将负极接在外壳上,这样,是否影响到安规其他测试?
作者: babyliss    时间: 2011-4-14 16:51
楼主,内置电源一般没有接地的吧# o8 w$ B, V+ @  G
我司过ETL认证的T8管也只要过1500VAC 或2100VDC(HI-POT TEST): Z% f# u6 J7 E, }0 I
电压范围为100-277V
) k1 M9 f/ W* j: r8 l为什么要考虑4000V耐压值呢
作者: owejudge    时间: 2011-4-14 17:08
引用第1楼babyliss于2011-04-14 16:51发表的  :
+ z: p' L# \2 I* M2 h( A: y楼主,内置电源一般没有接地的吧2 s1 F/ y3 o0 A* H* O# V3 I6 b
我司过ETL认证的T8管也只要过1500VAC 或2100VDC(HI-POT TEST)
, q! e+ U- Q4 m$ W) W. L电压范围为100-277V% y. p8 s1 c/ p$ |3 H; A
为什么要考虑4000V耐压值呢

. R9 i0 }7 V8 @: ~1 ?, @不好意思,没写明白,现在重新编辑了一下。
作者: 雨花石    时间: 2011-4-15 12:00
将负极接在外壳上:这是什么接线法?整个外壳视做裸露的SELV载流件吗?
作者: johnnyking    时间: 2011-4-16 16:49
不明白,观望中。。。
作者: badatong    时间: 2011-4-17 10:23
ETL和TUV在T8管上还是走在前列啊,呵呵,风险与利益并存。
作者: nuthig    时间: 2011-4-17 15:09
兄弟 你这样是不对的' n* _. j! i2 O9 {
安规测试的耐压部分 ,你这样是完全过不了的
作者: badatong    时间: 2011-4-17 22:33
学习了,谢谢