引用第2楼yuqijun于2011-03-18 10:03发表的 :- G* `! U9 U" }7 T3 b
第二点:其实这些都是指VDR所应具备的保护功能,并不需要另加一个THERMAL FUSE,也就是说,假如VDR上的大电流引起的温度过高,VDR自身会保护
引用第4楼皓月于2011-03-18 10:25发表的 :& a) n5 O4 A; M. x- A
- T' O# ^9 B! F5 n/ ?5 \- A
9 v( Y( S$ ?( y/ }
我认为这3点,都是要求增加fuse,而不是对VDR自身的要求。简单的说,就是因为注1,注2所提到的原因,VDR可能会出现这3点危险,所以要增加一个fuse进行防护: Y2 R0 f7 W. N' C8 f
0 m) @# L& f/ v) O2 [9 Q3 h- X0 B
我见过的电源产品,一般VDR都是在main fuse后面,main fuse起到了这个作用,但是fuse我见过的很多是L分断能力的,标准里面好像没有对分断能力有具体要求
引用第1楼yuqijun于2011-03-18 09:59发表的 :
第一点的意思应理解为:保护防止超过最大连续工作电压的瞬态电压(并不是可以承受,应该是有这种瞬态电压出现的时候,VDR会保护,也就是炸掉)
引用第3楼皓月于2011-03-18 10:16发表的 :
这个应该理解为
为了防护这3种危险,应该用一个断路装置串联VDR来进行防护
所以第一点并不是要选一个好的MOV,而是要选一个好的断路器
VDR要满足附录Q的要求
引用第8楼wangwei于2011-03-18 11:49发表的 :
thermal fuse 和MOV串联且将thermal fuse 紧贴着, 没什么作用。0 ~" x) L, _0 ~1 n; R9 |& y# Z9 U
应为MOV瞬间的发热保护,thermal fuse可能还没反应过来。
1.直接依靠main fuse断开保护。
2.依靠MOV串联一个小于main fuse保护电流的FUSE作为断开保护。
引用第1楼yuqijun于2011-03-18 09:59发表的 :7 p, g: h! O+ c5 U
第一点的意思应理解为:保护防止超过最大连续工作电压的瞬态电压(并不是可以承受,应该是有这种瞬态电压出现的时候,VDR会保护,也就是炸掉)
引用第2楼yuqijun于2011-03-18 10:03发表的 :
第二点:其实这些都是指VDR所应具备的保护功能,并不需要另加一个THERMAL FUSE,也就是说,假如VDR上的大电流引起的温度过高,VDR自身会保护
引用第14楼zhuzifei于2011-03-18 13:54发表的 :4 _3 C$ z$ Z: g% S1 Z l1 W6 }
选个有认证的VDR,然后异常测试中不会出现火星或者其他不可接受的情况不就可以?
引用第15楼yuqijun于2011-03-18 14:14发表的 :
,看来是我自已没认真揣摩其中的意思了!$ H4 ^/ `' O( \0 ^' U# g) P
另外,我想问下,VDR套上套管就算炸掉有套管包住,这样机构也不会认同吗?
引用第9楼安规007于2011-03-18 12:31发表的 :
Z/ l: j6 ^1 u7 I1 }1 N
这个标准条款肯定要有个前提,那就是你的MOV规格要合适,简单的说就是说你不能拿125V的MOV来用在230V的电路上面,那MOV肯定会立马炸掉,连神仙都保护不了。根据电压选择合适规格的MOV,MOV并不会马上炸掉,也许十几年都不会炸,但是你不能保证它永远不会炸。所以标准要求的就是要有一个保护,可以保护MOV不会炸掉。而我们现在要做的就是验证我们采取的保护方式是否可靠。我做实验验证过,选择合适温度的thermal fuse(145度) 和MOV(270V)串联在一起并用热缩套管包住让thermal fuse紧贴着MOV, 然后再加电压220V,MOV并不会马上炸掉,而是慢慢发热,当MOV发热到一定程度的时候,和MOV串联的thermal fuse 会断开,阻止MOV继续发热从而引发燃烧或爆裂。
引用第18楼wangwei于2011-03-18 15:55发表的 :- `; K$ ?6 G1 I: P- S4 W
2 \; }$ H O# {; ~
MOV使用目的就是防雷击和过压。MOV在正常工作电压范围电阻是无穷大,当电压超过MOV限值就会击穿短路保护。" X& X- w+ `4 i6 P M3 e, c
纠正:我先前在main fuse之后再用另外一个fuse串联MOV问题(fuse都断开了,同样thermal fuse断开保护了怎么防止雷击和过压对一次电路的破坏呢! )
9 K* w+ \; l5 W
.......
引用第20楼wangwei于2011-03-18 16:24发表的 :2 ^9 F3 m9 W o$ T, a4 ^6 \, _* [
纠结; H, l" \8 [4 A. b2 H
MOV燃烧或爆裂main fuse断开保护,燃烧或爆裂再厉害也不是问题。
MOV燃烧或爆裂main fuse不断开保护,问题来啦!雷击,过压,燃烧或爆裂 怎么解决。' m \0 S* Q/ J/ D- P ~+ k4 g
MOV燃烧或爆裂还没遇到过,期待高手解答。
引用第26楼tonly_yin于2011-03-29 15:30发表的 :
如果VDR在main fuse之後,VDR跨L/N是不需要接fuse,大電流的產生main fuse就會融斷,( `) V) ~' z6 l9 Y6 Z% u
如果VDR在main fuse之前,那就必需串聯fuse
引用第27楼ronald0925于2011-03-29 16:06发表的 Re:談談對MOV的保護 :
您好,; e5 B5 o# ?0 n
我認為是加FUSE,而且是過電壓、電流的保護,當有over voltage和over current蕙自動斷開,等待測試過後會自動恢復...
引用第30楼hdf590于2011-04-01 23:48发表的 :( \+ z0 s: d9 X2 T- R/ t, W9 T
会炸掉,有火花,那么如果VDR在一个防火外壳内部存在那?是否可接受没有thermal fuse的保护?很多独立的浪涌保护器都有独立的防火外壳。
引用第31楼安规007于2011-04-06 09:40发表的 :" B) m; D3 c# Y) L) X {8 p
$ S9 c) o) G+ r i. \5 V
VDR有独立的防火外壳,只要你炸掉之后不会有火花喷出,并且炸掉之后LN对外壳打耐压没问题,就可以接受。
引用第32楼hdf590于2011-04-08 21:59发表的 :
& h, }2 Q$ r( u# l
那么现在的问题是VDR炸开了,系统的供电部分没有了过电压保护装置,设备正常工作,到时候真有大电压冲击进入设备内...
引用第34楼Emily.Chao于2011-04-13 11:04发表的 : H. v7 i$ D8 M( @3 M0 S
做欧规的VDR一定需要满足附录Q的要求!