安规网
标题:
冷却风扇
[打印本页]
作者:
sjm2005
时间:
2011-3-11 17:46
标题:
冷却风扇
变频器上的冷却风扇,为了维护方便,它的防护罩是可以用手就拆下来的。
6 x9 P; ~' ~8 B/ a! B8 p3 i
这样的设计,不是不带来了机械的伤害。一旦风扇在运行的时候,防护罩被拿掉。
8 Q7 R `! z; h( @: A$ R
IP等级应该和这个没有关系吧。
作者:
大力水手
时间:
2011-3-11 17:51
IP等级只针对防尘防水,和机械危险没有什么关系!
作者:
sjm2005
时间:
2011-3-11 17:53
那就是存在危险的,但标准没有相关说明。IEC61800-5-1中。
作者:
山炮
时间:
2011-3-11 20:06
具体问题具体分析,扇页线速很小,很软,碰不到具切割性的前沿,后沿是往外推的,那还怕啥?!
作者:
谦谦婉兮
时间:
2011-3-11 23:51
引用第1楼angeluuaa于2011-03-11 17:51发表的 :
/ A# e7 [# { L2 {# |( s2 V
IP等级只针对防尘防水,和机械危险没有什么关系!
; V8 q3 W5 h* Z! ?; Q& j
这话说的有问题。第一位数字当然不仅仅表示防尘。
作者:
sjm2005
时间:
2011-3-14 19:30
风扇是作为关键元件通过UL认证的,所以就像山炮说的碰到了,也不一定能产生伤害的。
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)