标题: 耐压测试中的保护阻抗。
利用高电阻保护的电路,在进行耐压测试时,为什么可以焊下(IEC61800-5-1中)。
: |7 v1 v) X# c; g) d* A4 k( nProtective impedances according to 4.3.4.3 shall either be included in the testing or the
* T4 K* `. r0 yconnection to the protectively separated part of the circuit shall be opened before testing.) q2 a% Q! s2 k7 K6 c; n
一旦这样的电阻不能承受测试电压,这样不是很危险。
, N/ m& ]$ W5 N求高手解释,谢谢。
作者: endurance    时间: 2011-3-17 11:57
谁能回答出来真的是高手了,期待中。
作者: 山炮    时间: 2011-3-17 13:16
GB8898中对这样的电阻电容还是有要求的,是有足够的稳定性,能耐受产品使用周期内的可能出现的瞬态过电压。所以耐压试验时可将其拆下,而且拆下它们是为了防止对绝缘进行耐压试验时可能出现的旁路,从而使被试的绝缘没有达到规定的试验电压值。
作者: sjm2005    时间: 2011-3-17 17:04
也就是说这样的电阻测试的要求是瞬态过电压,对他们不要求耐压测试。0 L9 r" O% {- W8 R" I/ q+ ^3 l
这样的电阻的存在,会影响耐压测试时被测绝缘两端的实际电压值?
- [3 `9 n  q- z# R! G' f& w9 V( }0 N我们是不是可以这样认为,耐压测试的电压值是比较高的要求,我们一般认为这样的电压不会再我们正常运行的产品中出现,只要在工作中,保护电阻能够保证安全的接触电流。同时耐受瞬态电压就可以了。