安规网

标题: IP54防护等级下内部PCB板的污染等级确认? [打印本页]

作者: ok_hmh    时间: 2011-2-15 14:36
标题: IP54防护等级下内部PCB板的污染等级确认?
现在有一个产品注明使用在户外,防护等级为IP54,那这设备中的PCB板污染等级是如何规定的?急!
作者: yuqijun    时间: 2011-2-15 14:58
IP54是防水等级呀,
作者: af204    时间: 2011-2-15 15:13
二级就可以了吧,在满足IP54时,也就是说内部结构不会受IP试验的影响,只要二级(普通级)应该就可以了
作者: 山炮    时间: 2011-2-15 15:21
查查GB4706.32,空调室外机属什么防污染等级,你的产品就属什么等级。估计算3级,因为考虑微观环境时是要考虑宏观环境的。
作者: yeanling    时间: 2011-2-16 10:56
引用第1楼yuqijun于2011-02-15 14:58发表的  :) [' z& h! C4 Z6 L( `+ H
IP54是防水等级呀,
+ P+ i$ L. g  e/ v/ `% z: P5 B) e6 L
防尘和防水都在呢。前一为数字5是防尘(粉尘箱)。后一位4是防水(摆杆喷淋)。符合IP54的话,那么,器具里头应该是比较干净的。所以污染等级就取2比较合适。
作者: ok_hmh    时间: 2011-2-16 17:57
附加防护                    从外部环境污染等级2到:       从外部环境污染等级3到:    降低污染等级的区域* r/ j- p. S' p9 O: e
按IEC 60529进行IP5X试验,内部没有灰尘    1    2    壳内所有区域,或者符合IP5X的部分
+ V7 U7 c, ~  t0 l; b( x外壳符合IEC60529的IPX7或IPX8等级要求    2    2    壳内所有区域,或者符合IPX7或IPX8的部分8 ]( k. L9 {% ~# D
按第7章要求涂覆、灌封或模塑    1    1    涂覆或封装的区域
2 c. h4 J0 k/ u采用密封外壳,且密封已将内部污染物清除干净    1    1    壳内所有区域& E  [% T& i( \+ T. A( c/ R
终于在一个标准中找到这个东西了。
作者: junpi    时间: 2011-2-18 00:14
设备内部环境为Pollution degree 2,外部环境为Pollution degree 3
作者: hdf590    时间: 2011-2-18 12:28
楼上正确,950有详细定义。
作者: 山炮    时间: 2011-2-18 13:24
在网上翻来翻去都找不到一篇让人满意的相关文章。IP等级、防污染等级、外部环境条件,三者之间是什么样的对应关系?
作者: June.Zhao    时间: 2011-2-21 09:45
For components or subassemblies that are adequately enclosed by enveloping or hermetic' T4 U& V6 N' T  ~' y2 f8 f8 R( P
sealing to prevent ingress of dirt and moisture, the values for Pollution Degree 1 apply to
. a- N/ k+ ^8 {: J$ O) ginternal CLEARANCES and CREEPAGE DISTANCES.
作者: 海之未央    时间: 2011-3-18 09:52
个人理解也是污染等级2来处理,,,但是是否有权威标准出处呢???是否是UL840??
作者: ok_hmh    时间: 2011-3-18 11:28
IEC62109标准中是有这个的
作者: hdf590    时间: 2011-3-19 21:48
Table 2 – Examples of the provision of pollution degree environments
" e, r* u7 E% R$ ZReduction of Pollution Degree 3 to Pollution Degree 2 . o. y0 a) M7 c# u. L9 r
Control of the Pollution Degree 3 environment to Pollution Degree 2 can be 9 t2 ]+ |  ^( s- z
accomplished by either:
* S/ S; r: P8 |. S! s+ U– providing continuous energization of the enclosed equipment; or
, X( u0 Z) e( c0 R– providing separate climate conditioning which prevents condensation
" y# g. y" z) uwithin the OUTDOOR EQUIPMENT or OUTDOOR ENCLOSURE; or ! a; y2 {6 B% }% o1 g2 ^. I( N
– the use of an ENCLOSURE meeting IP54.
作者: lele11    时间: 2017-5-22 10:17
hdf590 发表于 2011-3-19 21:48 & n  A8 r" o" J! W( O
Table 2 – Examples of the provision of pollution degree environments * E2 f& p: }$ O; o/ n0 f; q" ]
Reduction of Pollution Degree ...

; I$ M5 C) H! K, G$ s  p5 n1 J请问这个信息出自于哪份标准?谢谢!
作者: hdf590    时间: 2017-5-22 17:09
lele11 发表于 2017-5-22 10:17
! E, \" G' h3 j请问这个信息出自于哪份标准?谢谢!

. k; k; `* h1 ?7 k6 XUL60950
作者: powerlg    时间: 2017-5-23 15:24
污染等级和IP等级没有必然关系。请查看60950-1中污染等级定义,2.10.10, 2.10.12章节。污染等级1通常是指封装元件。
作者: 火水晶    时间: 2022-9-9 14:13
ok_hmh 发表于 2011-2-16 17:57* V4 _) A' |+ k6 e; \# q+ Z4 N% z
附加防护                    从外部环境污染等级2到:       从外部环境污染等级3到:    降低污染等级的 ...
" W3 z1 J* f9 M: G! A+ ?
你这个内容是什么标准里看到的,盼复!