安规网

标题: 关于绝缘的疑问。。 [打印本页]

作者: wolfxu    时间: 2011-2-14 10:16
标题: 关于绝缘的疑问。。
各位兄弟姐妹,小弟一直对一个问题不解,就是关于绝缘的问题。绝缘是只是指导体之间的实体绝缘材料的隔离吗?还是导电体之间满足一定的距离也算是绝缘啊?
8 e& ]: g# X. R9 J+ O& u8 {比如两个导体之间满足加强绝缘,用的是绝缘胶带。那如果单纯满足一定的距离隔离也能算做是加强绝缘吗?或者是距离隔离能算作一种绝缘吗?
作者: 热带雨林    时间: 2011-2-14 10:40
距离满足也是符合绝缘要求
作者: zhuzifei    时间: 2011-2-14 10:58
两个导体之间满足加强绝缘,用的是绝缘胶带。那如果单纯满足一定的距离隔离也能算做是加强绝缘吗?或者是距离隔离能算作一种绝缘吗?--------举个简单的例子,比如电源板的初次级之间的2个导体需要满足加强绝缘时,不管有没有使用绝缘胶带都需要满足距离要求,只不过使用了胶带后,胶带也起了些隔离作用。
作者: cimlihy    时间: 2011-2-14 11:16
距离足够就是空气绝缘,我这么理解
作者: wolfxu    时间: 2011-2-14 11:26
那其实实体的绝缘只是起到隔离的作用咯?
% e, p; s* j% T2 J# r, S3楼说的是,我就是不知道是不是空气间隙算不算作绝缘。) P, w8 A3 }: `7 i) Y3 _
比如双重绝缘  一层胶带。那么辅助绝缘是不是只要距离满足辅助绝缘要求就可以呢?我没有遇到过这种情况。有哪位可以详细描述一下?谢谢!
作者: cableyzf    时间: 2011-2-14 11:59
距离绝缘也是一种绝缘形式,距离的产生方式包括几种:
, a0 s% N4 {/ Y' l6 c: ]1 _1 实体隔离,比如具体的绝缘材料,包括绝缘胶带
  b6 H. t- K2 O+ V3 t: z& @2 空气隔离,实际应用中不会采用单纯的空气隔离,而是在1的基础上进行追加,比如:
- l6 y( A2 h: O  发泡类型/ _6 o* d" A6 P" o' Y
  竹节式绝缘类型6 l7 e0 p5 C% s3 K* o" N
  骨架式绝缘类型9 ]  V  r0 ^1 M1 x2 K
以及绝缘芯线间因为接触不紧密而导致的间隙
作者: 山炮    时间: 2011-2-14 12:04
哦,那叫基本绝缘加上空气作附加绝缘,构成了双重绝缘。蓝紫娴 上传的CTL决议汇编中有一个CTL决议介绍到这样的结构。
作者: wolfxu    时间: 2011-2-14 13:50
引用第6楼山炮于2011-02-14 12:04发表的  :
. m8 [  a: K  ]7 R$ H哦,那叫基本绝缘加上空气作附加绝缘,构成了双重绝缘。紫XX上传的CTL决议汇编中有一个CTL决议介绍到这样的结构。
山炮兄,可以发个链接给我吗?




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2