引用第1楼bob_dai于2011-01-18 22:04发表的 :
问题的实质就是做SELV测试的时候是否要考虑电源容差,根据标准,我认为是应该要考虑电源容差的,因此50Vdc(50Vdc*120%=60Vdc)以及50Vdc以下的额定电压才能认为是III类设备,超过50Vdc额定电压的应该就算作I类或II类设备了。
引用第2楼June.Zhao于2011-01-19 17:24发表的 :
谢谢BOB_Dai 的回答,我还咨询过其他工程师,说的是在额定电压供电下,DC60V供电,测试电路中任意两点的电压,不超过60V就算三类,不知道对不对?
引用第4楼zhuzifei于2011-02-14 11:37发表的 :
因为你这个产品不是直流电网电源供电的~所以不考虑容差
引用第4楼zhuzifei于2011-02-14 11:37发表的 :
因为你这个产品不是直流电网电源供电的~所以不考虑容差
引用第6楼wolfxu于2011-02-14 13:53发表的 :/ ^4 y2 x4 j0 b: H( @
我一直搞不明白什么是直流电网电源。哪位可以帮忙解释一下?
引用第5楼阿bin于2011-02-14 12:22发表的 :
我也是这样认为,容差主要考虑的是电网电源的不稳定性,如果不是与直流电网电源直接连接,应该不用考虑容差。) K& Q1 S* U9 Q& H( l k; L- [
既然不考虑电源容差,那么按照III类设备的定义,DC60V的这种设备应该是归为III设备。