标题: 澳洲有V-75的线吗 [打印本页]

作者: aha0827    时间: 2011-1-13 10:11
标题: 澳洲有V-75的线吗
澳洲有V-75的线吗,它与4V-75有什么差别,它与欧洲的H03VV-F或H03VVH2-F等线有什么别?
作者: gaoyimin123    时间: 2011-1-13 11:04
等高手出现
作者: ANGUIE    时间: 2011-1-13 14:08
有的,看AS/NZS 3191标准
作者: gaoyimin123    时间: 2011-1-13 14:29
V-75与4V-75有什么差别?能否说明一下,谢谢
作者: billma    时间: 2011-6-15 09:56
V-75是绝缘料,4V-75是外被料,之前印字是4V-75,新的要求印V-75。呵呵。
作者: billma    时间: 2018-5-26 16:10
V-90 导体工作温度90度PVC绝缘料,
5 K: t# f$ h" v5V-90 导体工作温度90度PVC护套料,) R* j/ A$ _# z& \
4V-75导体工作温度75度PVC护套料,
8 f! G- c. p$ _  F) r! vV-75 导体工作温度75度PVC绝缘料,
* f! _+ S- A! ]+ G) V. e. C4 J一般多芯软线都是既有绝缘又有护套,标注印字应该是绝缘型号还是护套型号,还是有组合的?
作者: c00110758    时间: 2018-5-30 10:44
billma 发表于 2018-5-26 16:10
0 C7 X( h; o0 v9 m3 Q& R; n1 YV-90 导体工作温度90度PVC绝缘料,2 }$ r% @( k, o$ Q" i
5V-90 导体工作温度90度PVC护套料,
& m# U4 C( x" T* ?8 W" @' B* O5 ^4V-75导体工作温度75度PVC护套料 ...