引用第1楼马蹄于2011-01-12 18:35发表的 :
IPx4都不能说用在浴室,IP22更不能了
引用第8楼山炮于2011-01-13 12:52发表的 :
还是考虑国情吧,普遍浴室不大,淋浴區的人随便伸伸手就可觸及到開關和其他控制器。小孩,水突然从喷头喷出,整个浴室都极易受到水的喷射。符合标准不等于安全。
引用第10楼AQ守望者于2011-01-13 13:12发表的 :
对于浴室安装的加热器,没有IP等级的要求。如果你器具标有IP22,那就得做相应的测试,只要满足标准相应的条款 要求,就行!