引用第1楼特级工程师于2011-01-04 11:10发表的 :, j9 b0 @8 T5 U; ^, S3 x
说具体一点吧,那便于讨论。
引用第3楼cheungpeng于2011-01-04 11:23发表的 :
是不是测试用的线压降大的原因啊。
引用第5楼特级工程师于2011-01-04 11:47发表的 :- }$ k: w! g N+ c$ t! e
一、 测量工作电压的目的:& c1 } r' n7 |! l6 [
% m ?$ X; y% y- j( R9 k5 I; x. U
在《信息技术设备的安全》标准中有二个重要的测试项目,它们是爬电距离和抗电强度测试,爬电距离的要求值需根据绝缘体两端的工作电压和设备工作污染环境以及绝缘材料的CTI指数查2.10.3和2.10.4款相关的表格得到,电气强度的要求值也是根据绝缘体两端的工作电压查5.2条相关表格得到。 所以绝缘体两端的工作电压是这二个测试项目的基础,其工作电压值的大小没有合格与否的判定,只是为爬电距离和抗电强度测试项目提供必要的参数,这就是测量工作电压的目的所在。8 b7 [+ K0 l) o6 k. v
' h. N0 A5 }& s# a' f
二、 工作电压定义及工作电压测试条件:, \" d" ?6 K2 D* P1 r9 _3 }
.......
引用第7楼lanfeiyuner于2011-01-04 20:15发表的 :0 Q, J* t, H6 i2 G/ e& ]7 F* k$ h
1. 示波器没有使用直流耦合. q" O o" Q2 v. }* {# B5 d' ?
2. 测量的时候没有带载
3. 没有共地) s$ \9 O5 n! m
4. 示波器显示范围太小,至少需要5ms/div.
这些都会导致测量值偏小.
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |