引用第2楼山炮于2010-12-23 22:56发表的 :
那么,违反了标准的那一个龟腚?这年月的真是晕呀!
引用第8楼特级工程师于2010-12-24 08:54发表的 :
—— 如果器具出现故障,引起固定布线中保护装置动作的装置;8 ?8 W7 O& h" ~1 D1 d
这个是指不能利用短路作保护吧,话说二十年前,《电子报》与湖南保险之争就是这个。保险王是用短路的方法,当电路有可疑时用短路的方法使保险丝烧断,就就是:利用固定布线中保护装置动作的装置。1 t$ z* { z+ @0 R' {
- ]% X5 \2 W# d8 Y$ |9 O5 J0 r5 z
1993年12月28日,长沙市中级人民法院就长沙环达科技有限公司诉《电子报》社对其产品"保险王"名誉权官司作出一审判决,《电子报》败诉。 % H2 p$ s- W) l: G0 L
.......
引用第3楼ajay于2010-12-23 23:20发表的 :' t/ `& @1 i# C9 X
在60950中,有三种情况:
1)空开动作,同时熔断器动作——》pass
2)空开不动作,熔断器动作——》pass8 }% T! d4 H! l* k+ r4 t
3)空开动作,熔断器不动作——》fail
空开的额定值:16A (欧洲),20A(美国)
引用第14楼特级工程师于2010-12-29 10:54发表的 :& _/ U! H8 z4 @8 G
“其主要目的是模拟欧洲或者美国家庭使用的空开而进行测试的,不能因为你一个器件坏就导致整个家庭停电,这个是不允许的。因为家里有些电器是不允许停电的,比如,鱼缸里面的增氧机。当你这个电器坏了,造成大量珍贵的鱼缺氧死亡,这个损失谁承担?”! {0 i( ?- [ n0 u/ j, c
* x6 f' A+ k7 X
——要是漏电呢? 保险动作空开动作也算PASS呀,鱼还不是一样死,空开也控制别的电器供电呀,也有可能先动。
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |