求教美国一般家庭住宅的漏电保护开关的起跳电流和时间?
( G: c& z" I) H" h! x3 L; |
是否跟温度和负载电流的大小有关系?
* P% \9 y: j5 i4 H4 ]0 x
什么样的关系?
作者:
H-RH
时间:
2010-12-8 00:48
美国 socket 之漏电保护开关用 UL943
; n1 I" Q' p+ Y6 K8 y) I# ]
漏电电流: 4mA ~ 6mA
: K, m9 I4 H' c! p/ F6 R: ]3 K
触法时间: 5.6S(6mA), 25mS(>=240mA)
) B9 s/ ?+ t; W+ V
T = (20/I)^1.43
& N3 j# D$ E, ~. K9 }( d
T is expressed in seconds
, R1 r+ g+ Y: {4 I
I is expressed in mA