安规网

标题: 100KVA变频电源三相输出与单相输出的疑问 [打印本页]

作者: kendy    时间: 2010-9-26 10:28
标题: 100KVA变频电源三相输出与单相输出的疑问
公司需购置一台100KVA变频电源用于可靠性测试,原则是能同时工作的机台越多越好(带的负载越大越好),因变频有三相输出与单相输出两种,现在想了解两者的原理区别和实际使用时的差异,以及价位的差异。
作者: 上将军    时间: 2010-9-26 13:06
单相输出220V的对应454A. b0 `$ w2 f4 u( Q6 Q( ?$ B
三相输出大部分都没有100KVA的电源卖,除非定做
作者: consely    时间: 2010-9-26 13:53
1、变频器:把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置。
! ?1 E$ Y8 Y/ m7 E打个比方:某电机在200V/60Hz时转速为1000R/min  如果通过变频器把交流频率从60Hz提高到120hz的话,电机的转速也提高一倍。2 x: d/ A' @2 a  q
无论两相和三相,原理都是一样的。感觉上只不是多接跟线而已。总的来说,同样功能的变频器,三相要贵一些。
1 G) }/ @: h3 H  Y. s+ v2 Y- @2 X( T; g0 [: ^% g4 B3 d
2、100KVA的变频器是比较大的。工位机台可以加线接多几个无所论。安全起见。负载最大功能不要超过变频器标称值的85%,这么大的功率,发热是个非常重要的问题。安全和可靠性也非常重要。建议选个质量好一点。 市场上好像只有110KVA的变频器吧!
6 i0 c1 P0 d7 o% H4 o! U" r% c# F9 I1 E6 Q, @, P* F, j' g
3、由于产品质量差别较大,也不能确定是要两相或者是三相。价格难以确定。三相大约在2W左右。两相的你要去定做了。这么大的功率,不好搞。
作者: ok_hmh    时间: 2010-9-26 16:59
呵呵,我们公司就做这东西的,一般变频器是三相输出的,如果要两相输出也有,但要订做,费用较高(所以楼上说的单相便宜是错误的)。其实两相还是三相输出时根据你的电机来的。现在一般100KVA的电机都为三相的。
0 s3 K& u2 X: c- V6 u$ H$ ^; ]不知道你的负载是什么东西,不过个人建议,就算买的再好,也不要以太变频器带很多台电机。这样的结果对你的变频器和电机都会有影响。" L7 d. m$ |, ~# r
另外对散热也不要有担心,只要按照说明书安装,都没有问题。
作者: kendy    时间: 2010-9-28 13:41
三相单出和三相三出我还是没有弄明白啊,我的负载是单相的,用哪种有利呢?
作者: consely    时间: 2010-9-28 16:08
三相进单相出




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2