请参照标准GB2099-2008  10.5条款。6 n) R: r- ~( W1 V; C

# e! \$ X* {) K% n地线位置需要保护门吗?保护门是不是仅仅局限于L/N级?- W( h& F; q3 e* ~9 J2 z: }. z
- S: }/ Q8 w# h9 |  a, Z
请说明理由
作者: 一地落叶    时间: 2010-9-21 16:41
地线E极因为就算在L/N极通电状态下都可以接触,不带电,所以理论上来说不需要设置保护门。保护门的设置是防止小孩子把小的针插入L/N带电极造成触电事故而采取的一种保护装置。好多人因此都叫儿保片。保护门的设计主要根据插座的结构来设计,国标的,德法式的,英式的,南非的保护门都不一样。好多保护门都是依照接地部分的结构来打开保护门的,因为接地插针最长,最先进入插座;但像德法式的接地级都在外面的,它的保护门是根据L/N极同时来打开的。如果说你的接地孔没保护门,但是可以让1mm探针探入L/N极,那么你一定要注意结构,保证不接触,这时保护门把E极都设计在一起,也可以防止事故发生。
作者: Honeybee    时间: 2010-9-21 17:44
从标准的要求来看,地线不需要保护门(shutter)。
9 i9 L. _& A' o, w  z8 y7 V7 l同时,并不是所有的插座(L/N)都需要保护门,保护门的主要作用是用来防止单极插入,当然也不能是唯一的防止单极插入的措施。4 E. m/ i( r( v, Z) [
另外,探针的直径应该分别是20N对应0.4mm, 1N对应0.1mm。
作者: pengyongfu    时间: 2010-9-23 14:05
总的来说,接地插孔可以不要保护门,L,N极有些国家强热要保护门,有些国家可以不要!
作者: 爱琴海    时间: 2010-9-24 13:18
加油加油,呵呵呵
作者: 郭煜东    时间: 2010-11-6 21:12
某些接地插孔带保护门的作用是用来开启其他两个插孔的保护门。我觉得这样设计是很合理的。