标题: 关于VDE认证电源线体标识请教
我想问一下,经过VDE认证的电源线线体上标识的内容例如:“H0VVH2-F,2*0.75MM2”等,是否一事实上要模压在电源线上?如果丝印上去是否符合认证的要求?
作者: huhaijun    时间: 2007-10-9 08:53
丝印上去是符合认证要求的
作者: 李云峰    时间: 2007-10-9 08:56
印字是没有强制性的要求的,但是为了标志的长久性,热凸印字更加的理想!
作者: RodgerLan    时间: 2007-10-9 09:00
引用第0楼qxr1128于2007-10-09 08:49发表的 关于VDE认证电源线体标识请教 :0 \( r" O" Z% h
我想问一下,经过VDE认证的电源线线体上标识的内容例如:“H0VVH2-F,2*0.75MM2”等,是否一事实上要模压在电源线上?如果丝印上去是否符合认证的要求?
应该是"H03VVH2-F 2x0.75mm[sup]2[/sup]"+ I7 G% h! l! Y8 ~# N2 L  l! O. j* d# R
丝印符合要求, 但要做标记耐久性试验. 丝印还须符合ROHS要求
作者: qxr1128    时间: 2007-10-9 09:12
谢谢!
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2007-10-9 11:44
对于工厂来说,; c" {/ `' L* g2 d6 @9 d% q7 V* @
压印的即省成本又耐用.
4 b* g' e' F# d; z/ ]是上上只选.
7 c) }  ]/ ]  }2 P- ?建议向客户推荐使用压印的.   [s:3]
作者: cableyzf    时间: 2007-10-10 17:18
标准本身就允许不同的标识方式,但是对它的要求是一样的。根据电线种类和外皮材料的不同及客户的要求,你可以选择任意方式