标题: 有关线材耐压值的疑问 [打印本页]

作者: w2wcn2002    时间: 2010-8-23 11:40
标题: 有关线材耐压值的疑问
我们公司现在用一款UL2464,耐压为300V(线材上标注的)的线材做产品的导线。不过在生产过程中,产品要经历600-1000V的高压测试(测试时间2S左右)。我想知道的是,这样的线材适用么?
作者: ewardyan    时间: 2010-8-23 13:12
适用。2464可以过1250V吧
作者: T-OM    时间: 2010-8-23 13:15
我觉得你可能理解错了.线材上标注的电压应该是线材能容许通过的电压,而非耐压测试电压.高压测试主要是考量线材绝缘能力....
作者: kevin7611    时间: 2010-8-23 14:11
楼主说生产过程中“产品要经历600-1000V的高压测试(测试时间2S左右)”,你说的应该是火花电压测试了,这个可以参考UL758标准要求(1000V 及以下额定电压,其火花机电压应为额定电压的10 倍,最小火花机试验电压为1500V。额定电压未规定的,火花机试验电压为3000V。额定电压超过1000V 的,火花机电压为额定电压的2 倍,最小火花机试验电压为10000V)
作者: cableyzf    时间: 2010-8-23 17:15
2464是成品电线的规格,LZ首先要选择适合2464成品电线的芯线规格,如1007,1061等等。
4 i. R* d6 j5 _6 Z按照额定电压等级300V来看,758中要求两种缺陷检查试验,4 ?- R9 s- J$ D2 D, |
一是在线检测的火花电压,最小需要3000V,这个楼上的已经说过了。国内常用的火花机有2种,一种为工频,电极长度为400mm,另一种为高频,电极长度为80mm。芯线生产时线速度大概多少?对于该类电源控制线,我想大概应该在50m-200m范围内吧,那么检测的时间最小0.024S,最长0.48S。因此,在线检测却要达到2S的时间是不现实的。/ b& q6 {( q$ S
另一种测试是耐电压测试,测试电压2000-2500V,时间为1min,。那么就需要问了,2000V以上1min的时间都不可以有问题,还需要验证600-1000V2S吗?
# F, u% p& \* Z' g: W3 Y没有问题,可以满足;
$ e* V. G9 ]& H1 z/ p1 {但是该测试没有意义;( w( f" I7 A1 o# J8 f% E+ b2 q9 K% r
如果一定要测,在线测试不可以对应; ^8 L( T5 F( T( h, j7 k
所以对于LZ的问题,我想只能这样回答:
作者: cableyzf    时间: 2010-8-23 17:18
引用第4楼cableyzf于2010-08-23 17:15发表的  :; Z2 i5 g" D$ N  `, K; `) y
2464是成品电线的规格,LZ首先要选择适合2464成品电线的芯线规格,如1007,1061等等。: s. l6 v4 z/ \" s8 P
按照额定电压等级300V来看,758中要求两种缺陷检查试验,
7 N0 y' O; z  i4 n/ t一是在线检测的火花电压,最小需要3000V,这个楼上的已经说过了。国内常用的火花机有2种,一种为工频,电极长度为400mm,另一种为高频,电极长度为80mm。芯线生产时线速度大概多少?对于该类电源控制线,我想大概应该在50m-200m范围内吧,那么检测的时间最小0.024S,最长0.48S。因此,在线检测却要达到2S的时间是不现实的。
- P6 O' L, t: b4 |另一种测试是耐电压测试,测试电压2000-2500V,时间为1min,。那么就需要问了,2000V以上1min的时间都不可以有问题,还需要验证600-1000V2S吗?
7 ]. n* f9 {( Y! n没有问题,可以满足;5 e8 [! ^( C0 ?" \& |2 w2 ]2 ~
.......
不好意思,有一句话位置错了,应该是:
+ l7 |) A6 J$ r0 l# N* |所以对于LZ的问题,我想只能这样回答:
0 G9 n, x* R7 X, F4 v没有问题,可以满足;3 n7 x! w6 `& F4 }  F) ^" C
但是该测试没有意义;, b8 o, z0 l/ S, E$ N
如果一定要测,在线测试不可以对应
作者: zhangjin2310023    时间: 2015-5-21 13:51
cableyzf 发表于 2010-8-23 17:15 5 c$ }. f& ]& N3 l; |; Q
2464是成品电线的规格,LZ首先要选择适合2464成品电线的芯线规格,如1007,1061等等。
, C! P, x# M8 Z" y6 I按照额定电压等级300V ...

9 N' D+ i0 h( z请问另一种耐压测试在哪个标准里讲到,麻烦告诉我下,谢谢
作者: 547109    时间: 2015-6-2 14:34
另一种测试是耐压测试,也是在UL 758中。
作者: bclyf    时间: 2015-6-9 21:08
可以,主要測導通和耐壓,各1S
作者: zy3618    时间: 2015-6-12 22:08
火花测试、導通、耐壓




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2