系统:
( S' R5 G. a( i8 l' ?) F0 k/ Z1.  30KW,单相,输出220V/相
; d6 {5 c- d4 \+ g8 q  |2 I# ]2.  40KW,三相,输出220V/相3 s) h7 ~. T  A7 ^; H
长时间运行。, {6 `; X% b9 s+ P0 O! d* s+ [2 u

; v; y- ^* T" a& p
- R/ N4 K, F/ L+ S$ |" H; J# S配线截面积一般需要多少最合适?  b8 I5 Q# ~$ O  Z8 r/ y
+ I1 G. k4 ]7 T' Z1 Q
我25度认为25平方?行么?
- ^7 R" B) T" k) C% X; B* Q( }! m  40度认为30平方?行么?: s$ D# S' K7 @1 x) j* F* v3 j! ^
最细是多少,在那个标准那里找到?
, `9 ~$ u6 t0 P6 Z4 R: z. z考虑通用性。
作者: 李云峰    时间: 2007-10-8 11:11
你参考一下大侠!
作者: kinglxj    时间: 2007-10-8 11:49
引用第1楼新王龙李云峰于2007-10-08 11:11发表的  :- W6 \4 d6 N5 G1 Q: _
你参考一下大侠!

- r: C1 J; w" {( W* |谢谢龙王,(当我提出问题时就猜想到龙王会出现)
0 w+ e- N% j2 c* u
( X9 l5 O) U4 u! R但是这个是铜线的,有铝线的么?
作者: 李云峰    时间: 2007-10-8 12:32
不客气,大侠,以下这个铝线的口诀请你参考!
0 ^$ Y' @" F- H# g$ ?
/ M6 a5 q( g3 k$ D1 S5 h导线载流量的计算口诀
( I) r1 p$ l& c0 Q/ _$ ?' s3 B
3 P1 C. W- Z) h) _! h! ?导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 $ ^) e2 r5 l; G1 W; Y. |' e$ M) q

$ s+ n0 U7 Z, b* M* K$ x1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 7 y  x) d% k) y3 N7 I' R! }
10下五,100上二, # C+ y( V0 G$ N4 V
25、35,四、三界,. ; d8 T! u1 e( ]7 H2 \
70、95,两倍半。 8 l' ^- z; n( k5 V
穿管、温度,八、九折。
7 v( V# i% s* [2 J" z; A$ a裸线加一半。
/ Z" h: ^% c3 l8 j5 K" l; u" M铜线升级算。 7 t( f$ T& P8 Z

/ P4 e6 |/ P. v0 H: A. f$ d; n) k& f说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
* q! ^  V5 h( M# ~! e* P* Y. z# {1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… ) S8 x: B* l1 X6 L) ]* I
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
3 E5 W' D1 {4 E% Y1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
* K) N% f) ~3 F8 ], A﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
3 Z4 [; n3 N( u1 i5 ?3 Q. h) ^五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 / B3 p- A4 Z, e
7 n, G% |8 b+ F( V& c
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 * l( U8 Y" E6 N: s9 C) C3 X
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: * [5 ?, ]: P; Y
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 1 ?6 N2 _9 c; z( ^, e# O7 _0 ~
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
/ L& [( E0 l2 E2 }+ F  m1 S当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 8 J; }7 e( Y& q3 T4 d- Y
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 . s, `- |( s- t  T. `
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 0 v7 Q3 {: }4 Z
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
' F; k# a/ Z2 _; R. C# E8 b例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: " c8 x; S! B/ r
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
7 e* b5 g2 e5 }* J  C; R, o(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 . f* C  n' ]  u* j5 x. l
例如对裸铝线载流量的计算: 0 w) [$ w$ a/ I, d
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
0 a  l7 w4 w' ~4 K" \1 T6 d  S(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 ' ]- e( ]% M: I- @# o
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 1 U2 a2 d; z0 d- F$ P# a
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
$ ~. z* ?, d, Z5 j. x) e1 I三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得