环形变压器问题
60065里面考量环形变压器,也是通过测量变压器初次级之间的峰值电压和有效电压来求出相应的电气间隙和爬电距离的吗?还是用其他什么方法来判别?还有如何测试实际的电气间隙和爬电距离?这种环形变压器的问题我才是第一次碰到,不知道是不是跟一般变压器那样考量。还请有经验的高手赐教。
作者:
shuyingaaa
时间:
2010-8-5 07:06
我们用过,需要对方厂家认证的时候,对方说没办法做认证,不明白有哪些问题?
作者:
至尊宝
时间:
2010-8-9 16:11
这个变压器做CQC和CB认证没有问题的
, ~4 x* G8 u) q& n- i" W
电压就取标称电压
9 u; }0 v/ J5 m, j, x+ E
测试位置:引出端的位置,通过绝缘层的绕组距离
作者:
琥珀流云
时间:
2010-8-9 16:15
传统变压器 一般不测工作电压 我们在评估距离的时候直接利用输入电压加输出电压作为他们的工作电压,然后再算他们的距离 OK 就这样~~~但是我以前也尝试过利用开关电源的测试方法 结果保险丝炸了 后来就没去测过了
作者:
guanito
时间:
2010-8-9 16:54
电源变压器和隔离变压器是不同的,具体要求见IEC61558和UL13l0要求,包括爬电距离和电气间隙