作者: LUKANG    时间: 2010-7-28 17:20
标题: 请教:产品被抱怨绝缘和耐压不良怎样解决
请教高人:产品被抱怨绝缘和耐压不良怎样解决。在我司测试OK,但是出货后就NG,标准都一样的
作者: zzl396139    时间: 2010-7-28 18:21
现场是分析问题、解决问题最重要的地方。- u  t! S0 Q9 p! T
如果方便的话可以前去客户处,1.现场了解对方的验收方案和试验方法;2.对方在生产加工过程中是否存在使用不当引起的不良?
$ N$ ]8 ?- S+ i9 ]7 \如果不便前往客户处,建议由对方专业人员对问题点进行详细描述后分析处理。
作者: zy3618    时间: 2010-7-28 20:20
标准都一样,但测试方法会有差异的。
作者: week    时间: 2010-7-29 08:23
建議樓主把問題寫的再清楚的,影響绝缘和耐压不良的因素較多,測試設備,測試條件,測試方法,測試人,判定標準等等都存在差別.  D$ m/ t; W+ Y
在是干燥或潮濕情況下,樓主要從多方面找下原因,再看一下自我產品的結構是否有變化或遭到破壞?
作者: Andy.Yang    时间: 2010-7-29 08:52
You'd better witness the test at the customer's site, then find out what's the difference? anyway, pls check below:; J- x% y; \7 |
1. The leakage current setting;
+ K+ I$ b6 n/ p& l) A2. The duration time;
3 Q5 ?1 t% Y0 x; H3. If the testing points are right, for example, between opposite live parts, or something like this;
3 s& n/ V8 `+ _6 V. c4. Finally, if the test equipment has some problems.
作者: lanxiao0493    时间: 2010-7-29 09:01
是不是结构设计的问题,绝缘间隙,爬电距离等。要考虑双方之间的测试条件是否一样。
作者: JohnWong    时间: 2010-7-30 09:09
其实在生产厂也可以在找找原因:8 {7 I& ^. d- v) Q
1.) 100%在线检查是否有漏检的可能存在?' `3 V' f% _, [. t  G# t3 A
2.) hi-pot机的设定是否ok,电压,电流,检测时间?是否受控?每天有无定时用电阻盒或者不良样板检查?' y5 _* K  K$ q0 W. s* l
3.)在线检查工位的设定是否合理?
9 r: [  o+ [- ^3 e4.)QA 抽检(end of line audit)是否有漏洞。; V  K0 C" \# X$ ?8 `* Y! H/ [# M
最后,有可能是运输造成的问题,可以找客户寄回2个不良板分析
作者: nancyzyh01    时间: 2010-7-30 10:28
虽然标准都是一样的,但是不同的操作人员,差异应该比较大,还有就是运输过程中是否对产品造成影响,联系一下客户,分析原因!设法搞清楚那边测试具体情况。最好拿样品回来分析!
作者: jeremyho88    时间: 2010-7-30 23:00
基本是你们的机器有问题。因为客户处往往是单机,比如单独的耐压机和单独的绝缘电阻机,这个只要经过计量,可以说基本没有问题;但是你们的综合测试机,存在问题的可能就比较大了。具体还是要多加分析。比如是否同样的机型、同样的参数、同样的手法、同样的环境等
作者: DFQYTCOM    时间: 2010-7-31 07:32
即使我们客我双方采用同一标准要求,但其相应的测试方法会有差异,一些参数的要求不同结果也会不同,如泄漏电流的设置差别。所以要从自己公司的运行检查着手,机器是OK的情况下,要去了解客户的参数设置是否与贵司的一致。如果,一致,再分析其它原因。