安规网

标题: 请教:绝缘胶带能否作为基本绝缘使用?为什么? [打印本页]

作者: why2325    时间: 2010-7-8 09:34
标题: 请教:绝缘胶带能否作为基本绝缘使用?为什么?
请教:绝缘胶带能否作为基本绝缘使用?为什么?
作者: luqing_sz    时间: 2010-7-8 09:38
能否说明胶带的性能及参数?有无UL认证等?
作者: ahead    时间: 2010-7-8 09:42
1. 绝缘胶带能否做基本绝缘: 可以 但是需要通过基本绝缘的耐压测试, 如果用于裸露导线的绝缘还需要通过23.5的耐压测试: ~4 z. {0 B7 n* f
2. 需要有相关的认证, 有T mark 为佳, 不然无法判定这个是合格还是不合格& O3 j5 u. P  V( L. G
3. 需要能通过灼热丝等测试, 如果无人照看器具, 850度的灼热丝还是有点难度的吧
作者: 2532165    时间: 2010-7-8 10:02
引用第1楼luqing_sz于2010-07-08 09:38发表的  :
( v" ^9 E2 a7 l; [9 V! K$ b能否说明胶带的性能及参数?有无UL认证等?
有得话
- Z7 Q8 D) D# A; B0 e 是可以的
作者: GloriaFeng    时间: 2010-7-8 11:34
很多电机,变压器,直发器里都是用绝缘胶带作为基本绝缘或加强绝缘等,不过需要UL认证的,没有的话很麻烦,灼热丝很容易过不了。
作者: why2325    时间: 2011-10-14 22:17
最近很忙,感谢大家的回答




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2