请问各位师傅,家用电器内部接线的火线、零线、地线的颜色在国标、欧标、美标中是怎么规定的?
作者: luqing_sz    时间: 2010-7-2 16:57
单股线颜色              使用规范. O6 t3 A* h) N  \
棕色            连接L(火线)线     (接电源线)
- T  x7 \- c* k5 Y" ^% [蓝色            连接N(零线)线     (接电源线)# g. v: n( X. `  ]; U  l; d' }
黄绿双色组合线    只能连接地线        (接电源线)
9 r- M6 t' L$ G; G9 e实际上,对于内配线是没有颜色规定的(除以上黄绿双色组合线只能作为接地线外),其它的没有颜色规定.但生产为了避免出错,所以我们制订了如上规定,你参考一下吧.
作者: waagw    时间: 2010-7-2 16:57
GB 白色-L,黑色-N,黄绿色-E
9 Q" p, s$ W6 T8 \! e- O) c2 FUL 白色-L,黑色-N, 绿色-E
9 H1 }9 R3 }1 V6 xEN 棕色-L,蓝色-N,黄绿色-E
作者: chenlf    时间: 2010-7-2 19:26
题外话,供参考:+ `$ O; t# k' K: J& f
对于黄绿线,有的标准要求只能用于安全接地,而有的标准则要求用于安全接地的必须是黄绿线。
作者: mahatma.yao    时间: 2010-7-3 09:24
引用第3楼chenlf于2010-07-02 19:26发表的  :5 u9 T; a8 \3 N' P, u. q
题外话,供参考:$ N$ i  L/ v' u2 d5 t4 p
对于黄绿线,有的标准要求只能用于安全接地,而有的标准则要求用于安全接地的必须是黄绿线。
对,内部线只要求了地线,其余线,没有要求,只有外部电源线有要求.内部线生产时为了方便区分,可以L.N的颜色分开,在作业指导书中说明就可以了.
作者: luqing_sz    时间: 2010-7-3 10:37
引用第3楼chenlf于2010-07-02 19:26发表的  :2 u4 P7 V; X' B- P/ d: r
题外话,供参考:
. Q* `0 _! L! F2 }  g' x- |; j对于黄绿线,有的标准要求只能用于安全接地,而有的标准则要求用于安全接地的必须是黄绿线。
对于IEC60335-1的标准来说,黄绿线只能做为接地线,但其它颜色的也可以接地(电源线地线除外,需用黄绿组合线).