安规网

标题: 关于灯具透明电源线的问题 [打印本页]

作者: papa    时间: 2010-7-1 09:45
标题: 关于灯具透明电源线的问题
各位前辈~~~  q$ C1 g) Y4 J0 }9 G
& T  |( n7 t( ?# a9 H2 g
最近经常看到灯具里面的电源线用透明3芯线,引出来后用接线端子跟外部电源连接。& e/ P0 t' I# ?! ~  B
8 K4 H% B: N- p5 d
根据标准规定,地线要用黄绿线,那么这种线符不符合要求?: F/ O1 d' C4 ^
; m$ c. c8 a# L( f, Y
要用这类型透明电源线的话,能怎么改?
作者: jiejie    时间: 2010-7-1 10:30
双芯的透明线我们做过,三芯的倒没看到过。 期待某位大哥给出答案。
作者: wwnw_007    时间: 2010-7-1 11:56
不符合标准就更换电源线啦
作者: waagw    时间: 2010-7-1 12:43
没有问题,标准中说黄绿双色线只能作为地线使用,没有说地线一定要黄绿色的线,只要有认证符合相关要求就可以了。
作者: 11v11v11v11    时间: 2010-7-2 14:55
同意3楼说法
作者: liuyouqing    时间: 2010-7-2 15:09
地线也可以用其他颜色?很少见,但按三楼的说法也有道理。
作者: xiqiangzhang    时间: 2010-7-2 16:24
仔细看看透明带地线的电源线,地线肯定会有区别的,颜色或标志的。不会3根都一样。
作者: week    时间: 2010-7-2 17:07
透明是相對的,不會全透明,有作標識的,建議樓主再仔細研究一下是有區別的...
作者: gree76    时间: 2010-7-2 17:16
电源线内的地线一定要是黄绿线,这个在标准内有明文要求,. j9 ]& d1 l& D" a# ^
但是灯具内的地线则不要求一定是黄绿线,如三楼所说。$ V' v8 O$ a& E/ ]
另吊灯吊线中含地线,地线可为非黄绿线,可以为透明线。(CTL)
作者: papa    时间: 2010-7-8 11:46
我见过的几款透明线,确实是有条色条在芯线外套上,不过这样也能算符合要求?* l5 Z' Y" M- J$ H  w+ t& j

& a" D. b  A5 w4 l8 t1 d本人还是比较同意3楼的说法~~
作者: cinajiawa    时间: 2010-7-8 13:36
同意3楼的看法
作者: littlefish66    时间: 2010-7-9 21:43
引用第8楼gree76于2010-07-02 17:16发表的  :, o8 n- r8 |& x
电源线内的地线一定要是黄绿线,这个在标准内有明文要求,) G% a; B+ G9 O2 Z7 S
但是灯具内的地线则不要求一定是黄绿线,如三楼所说。: Q5 K8 J$ ], j* C& ]
另吊灯吊线中含地线,地线可为非黄绿线,可以为透明线。(CTL)
! F8 `8 m/ R: v
请问:
; m8 O: p6 r& L" N  S第一条,是电线标准里的要求吗?可不可以转载一下
, B+ C- e9 @( v. p第二条, 同意,谢谢
* u4 y/ v" G$ [第三条, 哪份CTL,可以转载一下吗
! Y& ~' [3 D3 \" a) I
" E$ M) _* F, M0 E谢谢
作者: 邵伟    时间: 2010-7-22 11:11
三楼说的有道理   又没规定接地线一定是要用黄绿花线
作者: gree76    时间: 2010-7-23 17:31
Quote:
+ y; W) N4 _6 w0 ^. |# [引用第8楼gree76于2010-07-02 17:16发表的  :$ E8 ^5 Y  F& i* Q
电源线(flexible cord or cable )内的地线一定要是黄绿线,这个在标准内有明文要求,5 l% m9 i- H4 {/ j* N  d- Q/ G
但是灯具内的地线则不要求一定是黄绿线,如三楼所说。2 t$ Y; x" |  V) K
另吊灯吊线中含地线,地线可为非黄绿线,可以为透明线。(CTL); B/ Y! P$ Y( }( P4 L) N* F3 l- Z
+ N5 S- K3 G8 p7 z3 W# ~
请问:( s1 Q) ^" x4 N) G0 A
第一条,是电线标准里的要求吗?可不可以转载一下
& t* d# x; n4 s0 J! B! s第二条, 同意,谢谢
' I( v$ _0 `, S3 e' j! S第三条, 哪份CTL,可以转载一下吗( ]6 s/ @; z7 n4 E# Y9 N) L# ~

/ R& s8 r  N. `0 P2 U谢谢
# n- J: P: u/ l9 D. d, f9 @9 O% Z+ i0 D+ b) G; _0 ]% L  J+ h
回复楼上的:( \# W& U/ a, {9 d9 h3 V7 h
, Y) ]8 K, a8 ^% Z  }# l' N
第一条的说法不太严谨,应加FOR CLASS I LUMINAIRE 。5 l4 c9 |3 }% B2 Y) p* ^# N; S
第三条: CTL sheet No.: 073/06
. H; b, O1 w  `7 M1 p0 @
+ I1 h4 I$ U( ?6 o/ h+ X$ O$ Y. D谢谢指正。
作者: zy3618    时间: 2010-7-23 18:08
注一条黄绿细线在上面。
作者: fasten    时间: 2010-7-24 09:19
引用第3楼waagw于2010-07-01 12:43发表的 :
" e/ p; K3 }" Z* K% M没有问题,标准中说黄绿双色线只能作为地线使用,没有说地线一定要黄绿色的线,只要有认证符合相关要求就可以了。
6 P" W3 s- e$ l
' t5 s9 g4 c# V/ n3 g) `$ R
美规灯具请参考UL1598:
2 Y, k; A/ c# \' \/ o/ o. |: Z7 q. z6.14.2.8 An insulated grounding conductor shall be identified by one of the following: 4 u. z4 ~+ h0 S. h* @
(a) green; ' E+ O: n/ v6 N6 t% N$ C
(b) green with a yellow stripe; or 8 S  K- B  f! c6 H8 o, m" x
(c) green with a yellow tracer.0 _9 w  S1 o- t, C# |
! O5 r' e  q8 H1 Y0 Y$ {% x1 i
UL153:9 l+ }0 z$ Q% i2 O7 M4 B& p
[attach]60023[/attach]
作者: daodou    时间: 2010-8-1 19:26
学习了!!!