标题: 恒温恒湿箱
刚买了一台,加湿原理大概是:将水加热,然后产生蒸气,再通过风机吹散,使其均匀。不知这种方式是否是最好的,因为蒸气太热了,标准上说可以通过化学药品产生湿度,不知世面上有没有用这个原理做的?: {  i. q5 _# F* R6 {
- k7 H- r9 F$ I. O& {
温度控制方式:加热:在腔体内有一干烧管;降温:氟利昂制冷。
: a  y# S( d2 j  p$ w' O原本我以为加热和降温只会有一个工作,不可能既在加热又在降温,可是现在的情况是,制冷那一部分,它会一直工作,温度低了,它就加一下热。这是不是不正常啊??
作者: af204    时间: 2010-6-17 12:03
基本上都是这么个原理,温度控制的话,和空调差不多吧,应该都是冷热结合运行
3 y8 c! W  e5 m) ~! ^制冷部分是不是一直工作,没仔细看过
作者: wwnw_007    时间: 2010-6-17 12:14
没有楼主如此地描述的工作状态吧?!应该是有温度控制器有控制加热与加湿的启动动作的。明白了工作原理就好搞得清楚机器工作状态啦!
作者: zy3618    时间: 2010-6-17 12:59
在IEC60884-1 IEC2002+A1  Clause:16.3和CCC标准上说可以通过化学药品产生湿度, 91%~95%相對濕度可通過如下方式獲得:在耐潮箱內放置飽和的Na2SO4或KNO3 水溶液中,液體和空氣有足夠大的接觸面即可.
作者: week    时间: 2010-6-17 14:09
恒温恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统; & I2 W" @$ K" ~  S

! I. ]4 w' k! L3 i1 _8 y制冷剂循环系统:
# w) R0 A5 E0 ?1 L  C& O- C! m
+ z, {4 M" K. s; J蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
0 V" Z( {; O( B& P+ K& }. I6 a, D5 B
空气环系统:
% g; l9 M" q  T" u6 c0 {9 @9 {7 u" |# Y4 r( G; {) u" g" _, j
风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。
& j' _+ W/ k: |0 _5 l
& N5 w% ?* ~/ r5 G( X/ u电器自控系统:
0 ]& w9 r2 I. r) h/ j
5 K1 S# \# y4 p8 z1 w/ P  i包括电源部分和自动控制部分。9 T* W+ v% @4 [0 V- J) W

& E- g4 |# ?! g电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加器器,加湿器等供应电源 。( ?; m2 m( A: U$ N/ y) f) d

3 q7 i) a+ P; Y. x& N自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分: & X: J3 \# ]" w* R! u

5 G' J) f9 `4 _! v  k( U温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制 。+ N0 U" d4 b5 G
7 b8 p- m1 z; z$ A, B
故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制。
作者: taihushui    时间: 2010-6-18 08:45
化学方法是可以用的,但工作范围较窄,如光伏产品的双85(85℃、85%RH)和洗衣机控制板的双100试验就不能用。
作者: consely    时间: 2010-6-18 13:08
引用第3楼zy3618于2010-06-17 12:59发表的  :# Z6 |& ^" r  I0 W% j5 ~; T' `
在IEC60884-1 IEC2002+A1  Clause:16.3和CCC标准上说可以通过化学药品产生湿度, 91%~95%相對濕度可通過如下方式獲得:在耐潮箱內放置飽和的Na2SO4或KNO3 水溶液中,液體和空氣有足夠大的接觸面即可.

2 X. n4 \2 F. E: N
/ I7 }7 x, W' Y实际情况下,湿度非常难以控制。 化学剂安装更换麻烦,反映速度慢,等得人心烦。
作者: hdf590    时间: 2010-6-18 13:23
也是,所以说测试做到最好就要研究测试设备了。
作者: chengyong001    时间: 2010-6-19 12:00
其实我发现一种很好的加湿方法:用超声波雾化器,但是控制上有些困难!