安规网

标题: 屏蔽室的接地电阻的测量参考什么标准啊? [打印本页]

作者: green_zou    时间: 2010-6-8 10:14
标题: 屏蔽室的接地电阻的测量参考什么标准啊?
如题:屏蔽室的接地电阻的测量参考什么标准啊?
作者: mypcb    时间: 2010-6-8 12:07
接地电阻是个非常重要的参数,要求在接地附近小于等于0.5欧姆,在屏蔽室内测试小于等于1欧姆
作者: green_zou    时间: 2010-6-8 14:27
谢谢LS的,知道有什么标准可依吗?
作者: zico863    时间: 2010-6-8 14:50
GJBz 20219-94
2 P) `) s6 B/ X! k/ G; ~2 n军用电磁屏蔽室通用技术要求和检验方法