安规网

标题: 电线的载流量 [打印本页]

作者: ywdqing    时间: 2010-6-5 01:25
标题: 电线的载流量
请问各位楼主,UL电源线种(如SPT-2 18AWG)和VDE电源线种(如H03VVH2-F 2X0.75MM2)各线的载流量是多少,是否有具体的核算方法,还是标准就的的,请告之。
作者: wwnw_007    时间: 2010-6-5 08:30
6A的样子。可以查下电工手册哟
作者: zico863    时间: 2010-6-5 09:46
绝缘导线载流量估算口诀 8 K/ `8 p% I# q' n& Z6 h
    2 N, _& D) z4 S* x/ d3 o
   
- x- b, C! }5 F8 ~& r/ x    . l( }( t2 J& m8 }1 f- J
     估算口诀:4 @  Q, B. K+ V$ ], O
    8 N! t, A' x( `8 L0 V
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。  m% t7 l) f! M: W: w* }
    1 @& _6 s1 d% [6 G. W# B
    三十五乘三点五,双双成组减点五。9 A  d, e6 f) O: @+ L
    " }& M7 {4 U. |2 M% b
    条件有变加折算,高温九折铜升级。
% I+ A7 L& i. }    & |) m8 D( H/ J3 A# V; B& D
    穿管根数二三四,八七六折满载流。 " d8 |' e0 Q$ D4 X! |
    ; r( d% o9 {( f/ R8 M8 M
    说明:4 A6 Q: ^0 _: U1 r7 d
    ; j9 [, @% ?! n/ o9 j5 Z0 A
    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。1 w' p7 O2 ]8 e4 N0 b2 M
    ; n% d9 V2 A8 l) r$ }1 M6 m
    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
7 o% T9 t- D7 N+ J- b( b' Y   
/ t: w' y* x. q: _    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
7 W8 c% M+ H1 `# j# n  y   
0 o( R7 m6 j2 X    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一点。
  b# k( |3 @! Y
9 m( ?& l) I% G5 O4 J/ e铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。
作者: zy3618    时间: 2010-6-5 20:18
2X0.75MM2,   7.5Ai吧0 y+ k. E7 H8 X1 l9 ~
: {. m( }4 I6 O/ J: |6 O  E3 ^& k
一般是导体规格的10倍
作者: noangelrain    时间: 2010-6-7 16:54
关于载流量和线径的关系,DIN VDE 0280 里有具体说明
作者: lilin5555    时间: 2010-6-7 17:13
谢谢记下啦