安规网

标题: 耐压问题 [打印本页]

作者: wsh00490    时间: 2010-6-2 10:55
标题: 耐压问题
本人初次接触灯具,请问一下灯具中的110V  220V  的  I   II   III  类耐压分别打多少?  谢谢!
作者: wwnw_007    时间: 2010-6-2 11:28
灯具中的  220V  的  I 1500V, II 3750V  类耐压分别打, I3 b/ J1 Q9 r# s  c7 M
III  500V6 Q  o  n5 W/ j8 v
110V中好象没有I类、II类的说法吧?!1500V。
作者: spraypaint    时间: 2010-6-2 12:20
引用第1楼wwnw_007于2010-06-02 11:28发表的  :
6 C1 I  b2 f$ Y, X; _灯具中的  220V  的  I 1500V, II 3750V  类耐压分别打
6 L% i  a7 ?( ]1 M! Q/ ^III  500V
  }" y. R' c6 ~) M110V中好象没有I类、II类的说法吧?!1500V。
6 s$ X% H+ `/ O; @# b2 S9 C
请问 I 类 和II 类以及III类是如何区分的? 谢谢!
作者: wsh00490    时间: 2010-6-2 14:22
谢谢   是不是110V的只要打1500V就可以了?   难道110V就不用分I II  III 类吗
作者: wsh00490    时间: 2010-6-2 14:26
I类电线有接地    II类没有接地 有回型标志    III类应该是安全特低电压的吧    这些主要是家用电器的   不知道是不是和灯具一样   还请指教
作者: jxwyzg    时间: 2010-6-2 14:40
可以参考61347和60598
作者: qianyemuyi    时间: 2010-6-2 17:31
需要看绝缘强度
作者: bub01    时间: 2010-6-3 10:29
一类应该是基本绝缘 就打2U+1000V ,220V和110V 分别打1440 V和1220V了
5 u8 J' d/ a- P9 V' L6 [( [7 U2类是双重绝缘 就打4U+2750, 打法相同,以此类推
+ A: O% a$ I8 A; e9 c+ F8 Y3类是安全特低电压就打 500V 就行了!
作者: wsh00490    时间: 2010-6-3 14:48
I   II  类有什么特殊标志可以区别的吗?
作者: aillafeng    时间: 2010-7-21 18:37
IEC60598   与 UL1598 规定的也不相同,
+ ^& w6 p1 E# r9 o
, p( f# T  l2 y! u1 dI类  2U+10006 Z1 H: u2 O1 k
II类  4U+2000
: S7 o1 R9 s5 _- h, M* I8 l- j( F* g. G! j+ e  X

/ J7 M) R8 S/ G! r. S1 c3 hI类  2U+1000
, z$ P' @2 I4 K$ TII类  4U+2750
作者: aillafeng    时间: 2010-7-21 18:40
I类的产品接地,有接地mark,  II类产品没有接地  有回标志