安规网
标题:
基本绝缘的导线能否和电机绕组直接接触
[打印本页]
作者:
zylyr
时间:
2010-5-27 17:46
标题:
基本绝缘的导线能否和电机绕组直接接触
基本绝缘的导线能否和电机绕组直接接触,标准里没有找到不可以直接接触的条款.
+ h& U; ?; {$ h
是否是通过泄漏电流和电气强度来判定?
作者:
飞天鱼
时间:
2010-5-27 22:40
作者:
zylyr
时间:
2010-5-28 09:46
有没有前辈指点一下?
作者:
miss_cloudy
时间:
2010-7-4 19:00
不可以要加黄腊管
作者:
wwnw_007
时间:
2010-7-5 08:18
引用第3楼miss_cloudy于2010-07-04 19:00发表的 :
! F1 g0 h4 B$ z& x0 \0 C
不可以要加黄腊管
是的!需要增加附件绝缘的
作者:
dahao0001
时间:
2010-7-5 13:06
可以与绕组直接接触
. \& t5 E1 d+ L6 J8 I# g4 E
但是有前提条件
+ [4 G G v# F# m/ [; [4 a9 Y0 ^9 J
导线的耐热等级不能低于电机的绝缘等级
$ Z. z1 |+ X" C9 G+ h( N
否则需要加装不低于电机绝缘等级的绝缘套管
+ O2 @5 K( G" m6 S; U- w! o
8 b( ]4 P% I: ^2 c; M1 o6 s, w
希望回答能够给你帮助
作者:
zycjf
时间:
2010-7-6 13:06
LS的答复很全面了,这是新版GB12350-2009中的要求。
3 _* o+ _: R# [/ p6 q
但还有一点需要说明,加装套管后对电源线的耐热等级可适当降低。标准10.2条表4中有明确规定
作者:
zy3618
时间:
2010-7-6 13:10
要加个套管
作者:
zhuzhaoji
时间:
2010-7-9 17:13
最好加个套管。
作者:
merandasmile
时间:
2010-11-8 11:28
可以直接接触,但是要高于电机绝缘等级
作者:
LEAD-SWB
时间:
2010-11-18 23:30
直接接触,应满足gb12350-2009中10.2
$ x+ w: c& M- {9 F8 h3 i% u+ j
加套管,应满足gb12350-2009中11.2
作者:
why2325
时间:
2010-11-21 20:45
必须加符合要求的绝缘套管,除非导线的耐热等级不低于电机的绝缘等级,GB12350-2009非常明确
作者:
hopenlm
时间:
2010-12-6 00:10
黄腊管基本是A级绝缘的,一般不符合,应选同电机绝缘等级或以上。
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)