安规网

标题: 61558-2-6隔离变压器外壳温度要求 [打印本页]

作者: jqheart    时间: 2010-5-17 15:19
标题: 61558-2-6隔离变压器外壳温度要求
请教各位;IEC/EN61558-2-6 :第2-6 部分:一般用途安全变压器的特殊要求;外壳温度要求多少??
/ W4 {) _1 S' ~7 u( B% ~2 [6 s, q6 r$ j, |+ f
由于对此标准不熟悉且没有标准在手, 变压器是供应商提供的, 在测试灯串寿命时,感觉变压器外壳有点烫手, 测到外壳温度达58度. 请问这个温度合格吗?? 谢谢~
4 M0 H9 F$ I, {2 s4 W2 X3 m$ E4 b5 Z5 W1 K
若有要求请帮忙列出,谢谢!
作者: 嘻嘻    时间: 2010-5-17 17:08
58度合格。如果数据是准确的话
作者: jqheart    时间: 2010-5-20 11:15
引用第1楼嘻嘻于2010-05-17 17:08发表的 : 7 v+ g' b1 E. B. v/ N7 F7 k
58度合格。如果数据是准确的话

5 N" N0 c" J$ U. ?& m+ g谢谢回答,还有没有其它部位的温度要求呢? 谢谢
作者: 嘻嘻    时间: 2010-5-20 11:26
线圈,铁芯都要测试# ^- \' M% ~3 k5 S8 x
不过灯串的话,电源一般是不申请EN 61558-2-6的,应该用EN 61347的标准
作者: 塞北风暴    时间: 2010-5-20 11:34
别的你可以看下60598里面的
作者: madeinnp    时间: 2010-5-20 11:58
这要看绝缘材料是什么绝缘等级的,一般的B级材料不超过120度就算合格。




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2