安规网

标题: 24V产品UL认证问题 [打印本页]

作者: jsspace    时间: 2010-5-13 16:46
标题: 24V产品UL认证问题
24V产品UL认证问题:. _' ]* x' J) `/ {1 r: \  x
L/N之间有一个压敏电阻,这个需要做短路测试吗?
作者: Alexsong    时间: 2010-5-13 17:43
如果是有安规认证的是不需要做短路测试的.
作者: jingzi    时间: 2010-5-13 18:12
同意1楼的说法
作者: 蓝色微笑    时间: 2010-5-13 18:43
学习了
作者: lianhuatang    时间: 2010-5-13 19:14
这里加压敏电阻做何用途啊
作者: wade    时间: 2010-5-17 15:31
引用第4楼lianhuatang于2010-05-13 19:14发表的  :; o3 `) z. `2 p
这里加压敏电阻做何用途啊

' X2 U  _9 n( C: x5 r& b) C# h+ @应该是做高压保护的
作者: wade    时间: 2010-5-17 15:34
这种结构我们是有做元器件异常测试-->开路
) ^& {; n  z7 M4 O+ o" T虽然理论上是不会有影响,不过还是做一下
作者: jsspace    时间: 2010-5-18 13:47
引用第1楼Alexsong于2010-05-13 17:43发表的  :
) O! e% }6 h4 a$ l; {( y( v5 ]如果是有安规认证的是不需要做短路测试的.
UL的要求我不是很清楚,如果做CE的话,就算这个MOV有认证也是要做短路测试的.
作者: jsspace    时间: 2010-5-18 13:48
引用第6楼wade于2010-05-17 15:34发表的  :( i7 g4 Y$ K' I( w
这种结构我们是有做元器件异常测试-->开路
- _1 ^8 L% f4 `/ N% c9 o* J虽然理论上是不会有影响,不过还是做一下
我们的产品没有fuse的,所以有些担心,如果是230V肯定是不行的,但24V供电的我就不是很肯定.




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2