安规网

标题: GB4706.1中提及的电压保持型非自复位热断路器? [打印本页]

作者: tonypower    时间: 2010-5-10 14:45
标题: GB4706.1中提及的电压保持型非自复位热断路器?
请达人指教,什么是电压保持型非自复位热断路器,其原理和具体实现?因为我的工作中基本没接触过,要空想很难。谢谢
作者: 杨柳风    时间: 2010-5-10 15:00
比如温度保险丝
作者: wwnw_007    时间: 2010-5-10 15:04
我个人感觉如保险丝好象就是的
作者: tonypower    时间: 2010-5-10 15:05
谢谢你的回复,但是我觉得不是这样的。电压保持型控制装置在失电时会自动复位,这和普通温度保险是丝不一样的。
作者: caballo3157    时间: 2010-5-10 15:48
电压保持型非自复位热断路器是这样一种装置:当温度达到限制时,装置通过切断电路或减少电流来限制被控件温度;但装置本身需要通过一定电压保持这种状态(切断被控件主电路或减少电流)不会自动复位。除非手工复位,包括切断该装置的电源。
作者: caballo3157    时间: 2010-5-10 15:51
电压保持型非自复位热断路器通常需要一些电路来实现。5 g5 }! j; W' Z' t2 K& z
温度保险丝不是电压保持型非自复位热断路器。
作者: tonypower    时间: 2010-5-10 16:20
caballo3157 解释我十分赞同。现在如果有相关资料,我想知道这个电压保持的实现方式,就是有没有一个具体的案例,可以供解释,或者这样一个器件的截图,有的话能帮助大家了解得更好。因为作用是可以理解的,但电压保持的机理不是每个人都熟悉、
7 |" [0 K: J7 t" B$ l' f8 H1 |% {2 g3 Y( }5 m6 v
谢谢
作者: kh123kehao    时间: 2010-5-10 16:46
引用第4楼caballo3157于2010-05-10 15:48发表的  :
7 l3 v0 k0 @1 O# N  _& ~& k电压保持型非自复位热断路器是这样一种装置:当温度达到限制时,装置通过切断电路或减少电流来限制被控件温度;但装置本身需要通过一定电压保持这种状态(切断被控件主电路或减少电流)不会自动复位。除非手工复位,包括切断该装置的电源。
有源处吗?麻烦提供下。因为有不同的理解。谢谢。
作者: 杨柳风    时间: 2010-5-10 17:15
请问caballo3157, 那该装置究竟是什么电子元件?
作者: guanito    时间: 2010-5-10 18:14
举例说明:手动复位KSD温控器,带PTC装置断开复位温控器
作者: caballo3157    时间: 2010-5-11 09:28
引用第7楼kh123kehao于2010-05-10 16:46发表的  :
! f6 `3 b; b$ J& F, E2 g/ r
: j1 i! O1 @  W% O! l& K有源处吗?麻烦提供下。因为有不同的理解。谢谢。

8 u8 J+ ]& ~1 l  D, nGB 14536.10:
/ }: n  y0 O0 s8 U2.2.105  电压保持热断路器8 T, t- k/ u/ d1 d5 z  O. r7 Z2 L
能由引起切断动作的电压来保持其断开状态的热断路器。
  U$ R7 W* @+ m
! k9 y. l" D  {& R( _8 Y& ~IEC 60730-2-9:
' r0 r  _& Q# o8 f: Qvoltage maintained thermal cut-out8 L$ U# t( M% `
a thermal cut-out which is maintained in its operated condition by the voltage which appears across it in that condition
" a0 [) t! S% X6 h, W. [3 k
; K2 x! q& \$ D/ eIEC的定义可能更清晰些。, X3 R1 B$ V* m; \7 j
' S# ?# \* P! Z! A# L
其实,从GB4706.1 22.10 注1:“如果失电,电压保持型控制装置将会自动复位”,也能够理解什么是“电压保持热断路器”。
作者: caballo3157    时间: 2010-5-11 09:38
引用第6楼tonypower于2010-05-10 16:20发表的  :! d6 k+ ?* P- _+ M! d
caballo3157 解释我十分赞同。现在如果有相关资料,我想知道这个电压保持的实现方式,就是有没有一个具体的案例,可以供解释,或者这样一个器件的截图,有的话能帮助大家了解得更好。因为作用是可以理解的,但电压保持的机理不是每个人都熟悉、& D, n8 o- m8 w" ?
3 x3 T. |/ f" H0 Q
谢谢

6 W, k# t' S; p- p5 T很遗憾,我没有这样的截图。% @8 o  t# R, V; b- T
( y& \8 F) B1 g5 t  t7 C# p
原理上通过敏感元件、电磁线圈、衔铁等构建电路或通过敏感元件+逻辑电子电路都可以实现。
作者: 马蹄    时间: 2010-5-12 16:09
在美标FAN HEATER中常用一种叫带PTC的温控器(欧洲标准的产品也有人使用,只是价格比较高),当动作的时候,因为外界电压在维持,自身带有的PTC发热片自身发热,维持一直保持动作的状态,环境温度降低也不会自动恢复,只有去掉维持电压(如拔插头或关掉开关),冷却以后就会恢复。
作者: 珠江啤酒    时间: 2010-5-12 17:03
这个很多的,比如CD79型温控器,在温控器里有个小的PTC,当双金属片跳开时,ptc继续发热保持温度,是温控器不会复位。当断掉电源,PTC温度下降温控复位,再通电可正常使用。用在发热管里做防干烧比较好。
作者: nessil    时间: 2010-8-2 22:32
引用第13楼kkkkk于2010-05-12 17:03发表的  :
- C: X' r- p: H+ J# a( [这个很多的,比如CD79型温控器,在温控器里有个小的PTC,当双金属片跳开时,ptc继续发热保持温度,是温控器不会复位。当断掉电源,PTC温度下降温控复位,再通电可正常使用。用在发热管里做防干烧比较好。
请问这种CD79型的温控器有没有CQC标志认证的?
作者: nessil    时间: 2010-8-2 22:36
还有就是这种电压保持型的断路器,如caballo3157 所说需要一些电路来维持的话,那么在做单一故障条件时通过短路或开路某一电子元件就有可能造成这种断路器不工作,那是用这种元件岂不是不安全?能不能举个例子什么情况下必须要使用这种元件?
作者: guoshileilei    时间: 2010-8-3 09:39
个人认为7.12.6提到的热断路器就是电压保持型。例如! O0 v6 k% ]5 t9 L5 |6 j
带PTC的固定温度瞬动式温控器内带有PTC发热元件,在达到动作温度而使温控器动作后,保持不使自动复位,直至完全切断电源才能复位,保证用电安全。
作者: 万里无云    时间: 2010-8-3 12:52
楼主问得好,caballo3157 也答得好,这也是我一直没弄明白的问题,学习了。