安规网

标题: EN 60335-1 接地电阻的测量 [打印本页]

作者: 100wasser    时间: 2010-5-7 10:26
标题: EN 60335-1 接地电阻的测量
EN 60335-1规定,接地电阻测量时,需要在接地端和每个可触及金属之间进行。
) I$ u* v1 u: l0 q4 |一般都是在最远端选取一个点测量。) q  A5 G; A; D+ _! A
2 p, m0 G5 v5 l
请问,为什么要在最远端测呢?( l7 d  N$ G; _

4 F. I, v7 P$ i4 M$ _0 b* j" g7 Q如果在最远端的接地电阻超过了0.1ohm,这时候人接触到了,会有触电危险吗?
: r/ v, J' I3 j/ A' C最近端的接地电阻比较小,电流不是从最近端流走了吗?
作者: shenfuxiong    时间: 2010-5-7 11:23
我们做安规是要求产品绝对的安全,不是按这种侥幸的心理去做的。要是最远端不符合要求,那就有可能会有触电的危险!
作者: fisher198333    时间: 2010-5-7 11:38
是啊 测试一般都是按最不利条件去测试 而不是按最安全的方法测试




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2