标题: 这块变压器有档墙吗? [打印本页]

作者: zihui    时间: 2007-9-26 16:07
标题: 这块变压器有档墙吗?
[s:3]如图,因是手机拍的,不是很清晰.
, M- ?' i# b5 f9 |能否指点下,哪里才是挡墙?
作者: pwong03492    时间: 2007-9-26 16:55
没有把变压器解剖开, 看不出来的.
2 n2 w( p: |9 b" ~. B# I! d图解里不是说的很清楚了吗?
% i& S/ w  Y6 |4 G) }4 U& ~如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.
作者: zihui    时间: 2007-9-26 17:08
如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.[/quote]
) m9 m. W" X- `+ @
4 h5 u) Q! y( Z; z三重绝缘线?是三重绝缘胶纸吗?就是黄色的那种?
作者: zihui    时间: 2007-9-26 17:11
可不可以提供实物相片说明呢?示意图如果没有对上合适的产品,还是不好理解.   [s:81]
作者: pwong03492    时间: 2007-9-26 17:27
引用第2楼zihui于2007-09-26 17:08发表的  :) m( k$ ^* c* h5 U
如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.
) y! M1 W+ u. j9 E/ l# a( \& L8 z+ S
三重绝缘线?是三重绝缘胶纸吗?就是黄色的那种?[/quote]
, B$ \! y, N+ q* M( h; Q
, L' e# a" X% C& D不是三重绝缘胶纸.
+ S2 G$ d7 X, w! O9 Y2 _) S7 t2 ~( t# z3 s+ o
三重绝缘线是一种高性能绝缘导线,这种导线有三个绝缘层,中间是芯线,第一层是呈金黄色的聚胺薄膜,其厚度为几个微米,却可承受3KV的脉冲高压,第二层为高绝缘性的喷漆涂层,第三层是透明的玻璃纤维层,绝缘层的总厚度仅为20-100um,其优点是绝缘强度高,任意两层之间均可承受交流3000V的安全电压,电流密度大。
! P) [* g) y9 u5 s
& C& `9 |9 F* D+ d' J# j- _图片我没有,网上随便搜索一下,应该可以找到的。
作者: kevin1946    时间: 2007-9-26 18:03
引用第2楼zihui于2007-09-26 17:08发表的  :
  w$ D, w: x+ C; D7 b" c7 Y如果次级绕组使用三重绝缘线, 是不需要使用挡墙的.
. t  h2 h% k1 ?1 E! z7 t- b
三重绝缘线?是三重绝缘胶纸吗?就是黄色的那种?[/quote]
- {6 p. t, e" l9 D
* r% a" n, ?1 V! ~你特别需要参加一次标准讲解+实物练习的培训,你已经到了马上理解的边沿,就差一点点啦!
作者: zihui    时间: 2007-9-27 11:51
引用第5楼kevin1946于2007-09-26 18:03发表的  :
, C. o, H5 B: U" ^1 U0 P' S: X$ k* N# {

6 |  l9 }6 d6 I# R2 B- R% [8 @你特别需要参加一次标准讲解+实物练习的培训,你已经到了马上理解的边沿,就差一点点啦!

2 v# U7 o- _& Q( C4 V! a偶现在已经差不多弄清楚了,偶们经理发类份资料给我研究[s:6][s:6]
作者: zihui    时间: 2007-9-27 18:37
上图,外面是一圈磁芯,周边用黄色的绝缘胶带缠起来了.应该算是加强绝缘.  D- s4 u! r' d, k
上面和下面涂了一层黑色的绝缘漆,应该是属于功能绝缘吧?
9 R/ ]; n2 a- r输入-磁芯,输出-磁芯的爬电距离的量测,是从变压器的PIN脚到最近的点(涂绝缘漆的磁芯)的距离吗?  N8 ~) T0 `% `+ n
& i) r6 ?! o- _; b- c# Z6 }- Q
内部的磁芯不用考虑吧?因为根本就接触不到啊.
作者: edward_lam    时间: 2007-10-2 15:49
zihui,
9 N3 k7 N, C+ J  Jcould u share to us that the information u get about this part.4 Y+ x  a# r8 Y
Actually my company also produce this product and i am work at engineering department . But i am totally don't know about this due to i am not from electrical graduate. So, now i need to learn it from zero. so, could u?
作者: zihui    时间: 2007-10-6 18:07
OK, when i get back to my work, i will share it  on this area.For the data is in the company.
作者: zihui    时间: 2007-10-6 18:11
功能绝缘是不是不算绝缘,如果要量测爬电距离和电气间隙,是不是就把它当做导电体??
作者: zihui    时间: 2007-10-8 08:33

作者: 嘻嘻    时间: 2007-10-9 11:15
根据变压器的结构图来看,将外面包的黄色胶带去掉后,可以看到漆包线,两边是透明的胶带,那个就是档墙.
+ q  y* s' C9 _9 b# M另外,根据你提供的变压器结构图,铁芯应该是中性的,是考虑初级线圈与铁芯的距离,还要考虑次级线圈与铁芯的距离,并且还要考虑初级线圈与初级线圈的距离." K+ c1 ?- n- a/ ^2 j& ~( T
漆包线之间要满足功能绝缘的要求.
作者: zihui    时间: 2007-10-9 11:25
中性和悬浮是一个意思吗?
作者: barry    时间: 2007-10-11 09:12
引用第13楼zihui于2007-10-09 11:25发表的  :, D* D, e( E8 k
中性和悬浮是一个意思吗?

( X* H, d0 W4 V) M中性-中間導體:僅指基本絕緣和附加絕緣之間不帶電的導電體。變壓器磁心在某種情況下可以視做中間導體。
" ]% a! a9 q; x* p1 ~" k3 {9 |( `6 ]7 W7 B! \. X
懸浮:指此導電體和地之間無直接導電連接。
作者: anquanbiao    时间: 2008-3-2 19:56
你提供这个变压器应该有档墙,只是必须要详细的资料看怎么个算法而已