引用第3楼coollee于2007-05-28 23:30发表的 :" P1 ^9 I+ @4 D! ^% g9 X" |' @ F3 G9 }
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
引用第2楼至尊宝于2007-05-28 16:07发表的 :
同意楼上的说法 * r, O Z5 D- f& {$ l$ k: `
应该是测试的出工作电压,而后对表查询 3 V0 O( B( [( S
240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
引用第5楼demon_life于2007-10-17 10:42发表的 :
, F0 ^% d, Y1 y! ^" d
虽然这个问题已经解决了, " p J$ M; }0 B- y$ x, |( C
但是我还想说一些.
因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料.
.......
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的 :
- \. A* R% }+ A: X6 ^
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
引用第4楼roy517于2007-10-17 10:24发表的 :* {, K G4 ^# d
9 T2 B+ \/ R/ G& Q1 E- K! X, X
弱弱的问一句:RTN什么意思?
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的 :
* K! O- U, G) _
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
引用第9楼roy517于2007-11-06 20:29发表的 :
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!