安规网

标题: 请教内部接线的线径 [打印本页]

作者: jzg19770826    时间: 2010-5-1 17:26
标题: 请教内部接线的线径
出欧规的低压灯具20个灯头,WATTAGE 标为12V,10W,内部接线用0.2mm2,可以接受吗?
作者: heymutwo    时间: 2010-5-1 19:37
如果是灯串可以。
作者: ljbxki    时间: 2010-5-1 22:14
有否限流器?
作者: xiqiangzhang    时间: 2010-5-3 10:01
不可以的,你要考虑变压器输出电流。
作者: 珠江啤酒    时间: 2010-5-3 14:20
不行的太细了
作者: wwnw_007    时间: 2010-5-3 14:56
电流我个人感觉不能承受的啦
作者: jqheart    时间: 2010-5-3 15:15
题目说的不够细, 若是灯串,请看标准60598-2-20, 20.11
! |' }6 d% c# |8 w: D安全低电压灯导线截面积至少0.2平方mm, 有些认证是接受的,前提是外皮的机械强度要够,
作者: violet1278    时间: 2010-5-3 15:18
0.2mm2太细了,不符合要求
作者: 极度郁闷中    时间: 2010-5-9 13:58
是G4灯珠的吧,最少要0.3mm2