标题: 变压器安规疑问
     各位大师,本公司专业生产开关电源,申请CE所用的安规标准是EN60950,标准里对变压器磁芯是定位在初级电路还是次级电路呢?到次级电路的安规距离是否有要求?还有那个测试pin是什么东东?外壳的开孔直径一般是5mm吗?本人是负责申请认证和测试的,对安规方面正在学习,恳请大师们赐教。
作者: Alexsong    时间: 2010-4-27 16:58
1. 变压器磁芯可以定位在初级电路,也可以定位在次级电路, 还可以当做中间导电部件; 如何确定是要看变压器在产品中的安装,以及和其它电路之间的距离. 目前大部份变压器磁芯是定位在初级电路.
5 y# Z/ m: {" {2. 测试Pin是用测量带电部件用的.  ^7 }3 M! `  `8 z9 I0 i
3. 外壳的开孔参考标准条款4.6.
作者: bent    时间: 2010-4-27 17:42
同意楼上的说法,但做点补充。如果初级电路部分到铁芯不满足基本绝缘爬电距离要求,那就只能看作在初级电路;除非既满足基本又满足加强,才能视为在次级电路。其实,次级电路也是有距离要求的,标准table 2M就讲到了,但很多时候我们都不去考量次级电路间的距离,一般用single fault或耐压测试去考量。
作者: jsq123    时间: 2010-4-27 19:44
楼上两位的解答让我茅塞顿开,真是谢谢了。