安规网

标题: 电机工作制 [打印本页]

作者: song520    时间: 2010-4-23 20:18
标题: 电机工作制
请问搅拌机电机属于哪种工作制的电机?
作者: bill.z    时间: 2010-4-24 07:53
串极电机
作者: why2325    时间: 2010-4-24 17:52
一般情况是S6
作者: song520    时间: 2010-4-25 11:51
是窜激电机,现在就是要做温升,不知道怎么定时间,请高人明示
作者: sinmk    时间: 2010-4-25 12:15
电机的工作制的分类是对电机承受负载情况的说明,它包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺
; \8 n5 U, l: ~( ^" d: R1 n& R% e5 h0 |我所知道常用有三种:
5 g( e  d! E; l4 N" {; k" i S1 连续工作制:在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。
9 T$ _+ K: F& c& X S2 短时工作制:在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。
+ e! c. {4 K8 L/ s S3 断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。这种工作制中的每一周期的起动电流不致对温升产生显著影响。) a! w# k9 v9 q- ~" o. b

5 F  Z7 e7 J! k% @2 ^+ C( b4 [ 而楼上说的是S6. d; G( J  g" Z$ v
  S6 连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行。
1 X3 |) p& M9 Z' X: ^: n
. i& Q) _  K* p' ]7 l6 o$ c 一般温升做80K的,加上外界因素及折耗因素,一般温度为:130°C-40°C-10°C=80K# v, A3 q6 k6 ^% }0 v$ T
40°C是外界温度即环境温度7 W3 ]! x  X: v8 ?! y2 J7 Q0 w
10°C是损耗因素即电流,电压等方面的影响
9 r: L+ [( r9 v# D. ]
+ `! J3 G# X- `' \/ a9 Z4 \  个人观点!
作者: dahao0001    时间: 2010-4-26 23:15
搅拌机串励电机如果做3C认证的话,一般工作制为S2或者S3 ,温升试验按照12350的要求,应该很明确,如果有疑问可以给我留言