作者: weifei    时间: 2010-3-4 10:56
标题: 国标插头线问题!~
我公司已取得CCC插头证书 其中的规格不是很全想扩充一下配线,烦请各位指点一下:
, u2 U2 n9 L& s$ J7 f  U$ ~" a
* B4 ]3 ^  E: }. \' U! z* a  q. |" q国标两插
7 @. D: |6 y% @9 X   ①.10A  250V  我公司证书配线为:60227IEC52  2X0.75MM    能不能增加配线60227IEC52  2X0.5MM
' L5 b( o. h9 i; i: s   ②.6A   250V   我公司证书配线为:60227IEC52  2X0.75MM    能不能增加配线60227IEC52  2X0.5MM 3 [* Q# t2 }6 n8 ?
1 R/ ^8 y& z' C: a# i- [% P9 g
国标三插( s6 ~+ q* S+ N) i/ Z$ N* |7 b
   ③.16A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53  3X1.5MM    能不能增加配线60227IEC53  3X1MM 60227IEC53   3X0.75MM
/ [- [% K3 f/ \: V! b      ④.10A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53 3X1MM   能不能增加配线60227IEC53  3X0.75MM 60227IEC53  3X0.5MM2 f& A# p' _0 L
      ⑤.6A  250V 我公司证书配线为:60227IEC52 3X0.75MM   能不能增加配线60227IEC52  3X0.5MM
作者: wwnw_007    时间: 2010-3-4 11:17
国标两插 2 {) ]8 I1 `. F8 U* E
  ①.10A  250V  我公司证书配线为:60227IEC52  2X0.75MM   不能增加配线60227IEC52  2X0.5MM
: [6 o+ _& {  w7 T( ?" @4 I  ②.6A  250V  我公司证书配线为:60227IEC52  2X0.75MM    能增加配线60227IEC52  2X0.5MM   g/ o7 ^  j; N- Y) g5 m1 z9 [
国标三插
# L. ?  ]- n3 l1 c, F# @' l; V! J  ③.16A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53  3X1.5MM    能增加配线60227IEC53  3X1MM
3 }, o$ A9 d/ y" a4 v      ④.10A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53 3X1MM  能增加配线60227IEC53  3X0.75MM ! H3 V% M  l8 `* l
      ⑤.6A  250V 我公司证书配线为:60227IEC52 3X0.75MM 能增加配线60227IEC52  3X0.5MM
作者: caidf1758    时间: 2010-3-4 12:33
学习
作者: lxh82001    时间: 2010-3-4 13:36
国标两插
- Z1 S5 B9 u3 f" m  ①.10A  250V  我公司证书配线为:60227IEC52  2X0.75MM    不能增加配线60227IEC52  2X0.5MM
# t1 A# N: v. ~. ^6 V# _+ Z  ②.6A  250V  我公司证书配线为:60227IEC52  2X0.75MM    不能增加配线60227IEC52  2X0.5MM
: q7 E/ l4 E; u  l原因为:0.5mm2的线最大电流为3A.' e( e, S) Q2 e: X! ?" E4 T
国标三插& s& A* V& N; J3 _* b, N
  ③.16A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53  3X1.5MM  ,  不能增加配线60227IEC53  3X1MM 60227IEC53  3X0.75MM(因0.75mm2最大电流为10A)但可以配1.0mm2.. n3 \3 x, o. N' a+ e
      ④.10A 250V 我公司证书配线为:60227IEC53 3X1MM , 不能增加配线60227IEC53  3X0.75MM 60227IEC53  3X0.5MM(原因为:0.5mm2的线最大电流为3A.),但可以配0.75mm27 _4 a' L: K/ d& |4 ]) ?0 H7 f. ?4 ~
6 q# `% G" N% x% ?
      ⑤.6A  250V 我公司证书配线为:60227IEC52 3X0.75MM , 不能增加配线60227IEC52  3X0.5MM(原因为:0.5mm2的线最大电流为3A.)
作者: zzl396139    时间: 2010-3-5 07:46
配线规格选用的前提是符合载流量的要求
作者: kelvin2007    时间: 2010-3-5 08:34
都可增加, 因電線導體載流都在插頭額定電流以內., p3 d- {! H  E* ^1 v. V5 [
: \0 Y# k/ ]1 O0 k+ J# f
國標兩插 $ }' m7 @4 O- Z. \/ x; B& f
  ①.10A  250V  我公司證書配線為:60227IEC52  2X0.75MM    能增加配線60227IEC52  2X0.5MM
& _& y& W% f, @$ E0 z0 \  ②.6A  250V  我公司證書配線為:60227IEC52  2X0.75MM     能增加配線60227IEC52  2X0.5MM ( s& G( W( z! Q. T! C
3 d4 G/ `4 z5 k( b" ?& T
國標三插
+ G/ y  b, H; v1 E0 V% ?  ③.16A 250V 我公司證書配線為:60227IEC53  3X1.5MM     能增加配線60227IEC53  3X1MM 60227IEC53  3X0.75MM! F' F/ `# x& ~  a* B% \; ?
      ④.10A 250V 我公司證書配線為:60227IEC53 3X1MM   能增加配線60227IEC53  3X0.75MM 60227IEC53  3X0.5MM
. W% g1 h" s; g# x, V. s4 D% Z# i      ⑤.6A  250V 我公司證書配線為:60227IEC52 3X0.75MM   能增加配線60227IEC52  3X0.5MM