我们有一家客户现需要做以下样品:
. V4 ?/ j/ \! b% g# M% S
美式三插+SJT 18/3C 105C 全长2M
* I4 F; m+ \& u+ K1 w
需要通过40A/2分钟 ,接地电阻必须小于0.046欧姆...
- Q' @) }( z8 o
请问此试验该如何做?此线材是否能通得过此试验?
作者:
cjh80156179
时间:
2010-1-18 15:01
按他要求做电流和测阻值。
作者:
wwnw_007
时间:
2010-1-18 15:01
通过40A电流吗?我个人感觉不妥哟
作者:
dyp
时间:
2010-1-18 15:44
这样的测试应该是针对BONDING连接线需要进行。
# `9 D* _4 h+ ~
通常的BONDING线,长度应该没有这么长吧?(这个长度作为电源线比较合适)
作者:
孟云房
时间:
2010-1-18 22:36
这个是UL817突拉试验后的要求
$ X: x. i w/ f6 c/ c; C3 ~! Y
如果经受突拉试验后,接地导线未断,
1 I( P* P" N1 j7 h; U _& ?
则进行这个试验。
; v2 D. A( F! u4 G9 I" w& [9 ]
如果工厂有突拉试验机,都有这个功能。
# Z' t |# c/ q3 D5 l# k7 z
只是接地导线通电流,
/ ]5 T/ H* h( v$ Z
全通电流要求是高于标准的。
作者:
zhengliang
时间:
2010-1-19 09:44
引用第2楼wwnw_007于2010-01-18 15:01发表的 :
" _1 t5 b0 H1 |$ `
通过40A电流吗?我个人感觉不妥哟
; O, c; W3 |" X; }
有什么不妥。。
' i( Y9 x6 f) X0 B
9 Z6 u: H5 U% P, u$ B4 \
CCC的就是40A呀。。
作者:
炎黃
时间:
2010-1-19 11:16
3、4樓先進們講的都對,做接地安全性測試的,通40A 2分鐘這個算簡單,比較有困難的是0.046歐姆...
作者:
jeremyho88
时间:
2010-1-19 11:24
CCC有40A吗?我没见到过。个人认为40Ax2分钟电线温度已经较高,2米的电线电阻应该大于0.046欧姆。不过你试验一下也好啊,给个数据大家参考下。
H5 P6 k/ ^' k; W' m
标准没有这个要求。CCC也是针对25A时不超过0.05欧进行判断,且长度一般为1米