标题: 请教空调电源连接与外部软线的问题? [打印本页]

作者: xiao5fang20    时间: 2010-1-8 22:11
标题: 请教空调电源连接与外部软线的问题?
空调内、外机信号连接线需不要需要经过线夹固定???需不需要做电源连接线实验???
作者: junpi    时间: 2010-1-8 22:43
需要用线夹固定,要保证达到电气间隙和爬电距离要求
作者: GloriaFeng    时间: 2010-1-9 08:12
不用,那是5V的,而且谈不上电气间隙和爬电距离。
作者: joanna01    时间: 2010-1-9 09:46
GB4706.1中25.15明确; \6 \4 N2 j6 C# a
带有电源软线的器具及打算用柔性软线永久连接到固定布线的器具,应有软线固定装置,该软线固定装置应使导线在接线端处免受拉力和扭矩,以致损坏软线或器具内部部件。
2 G! i# F4 i# S显然信号线不属于连接电源的给器具输入电流的,可免于此考验
作者: junpi    时间: 2010-1-9 11:01
如果只是信号连接线,不需要进行拉力测试
作者: xiao5fang20    时间: 2010-1-9 12:19
只有一个固定线夹,那它可以同时一起固定电源线和信号线吗?那电源线的拉力试验怎么去进行?
作者: GloriaFeng    时间: 2010-1-9 12:39
标准里没说不能同时固定,但建议能分开,而且信号线没必要用抱攀固定。不知道楼主说的固定线夹是什么类型的抱攀,如果只有一个凹槽的话只能放电源线,不能合在一起放。电源线固定后进行拉力测试,最不利方向100N。